账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9313|回复: 5

扶梯的负荷计算问题

[复制链接]
发表于 2009-7-2 18:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-2 19:12:52 | 显示全部楼层

回复:扶梯的负荷计算问题

<P>加起来·!</P>
发表于 2009-7-3 11:02:24 | 显示全部楼层

回复:扶梯的负荷计算问题

<P>根据民规9.4.2条 “电梯、自动扶梯和自动人行道的供电容量,应按其全部用电负荷确定,向多台电梯供电,应计入同时系数”。可以推论,除电梯外,当有多台自动扶梯和自动人行道时,不需要计入同时系数。也就是,其供电容量是讲设备功率简单相加。</P>
     
发表于 2009-7-3 14:08:17 | 显示全部楼层

回复:扶梯的负荷计算问题

<P>商场应该考虑高峰的全部利用,应该简单相加。考虑最不利情况。</P>
     
发表于 2009-7-3 16:41:13 | 显示全部楼层

回复:扶梯的负荷计算问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2009/7/3 14:08:17</I>)的发言<BR>
<P>商场应该考虑高峰的全部利用,应该简单相加。考虑最不利情况。</P></DIV><BR><BR>商场的特殊环境,还是计算总和为好
     
发表于 2009-7-4 10:21:53 | 显示全部楼层

回复:扶梯的负荷计算问题

<P>3楼4楼也就同一个意思吧?</P>
<P>我倒是看看,诚斑葫芦里卖什么药。。。。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则