账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5600|回复: 1

想问下双电源切换的问题

[复制链接]
发表于 2009-7-19 17:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>PC级和CB级在选择的时候应该如何选择?</P>
<P>什么场合用PC什么场合用CB(我刚参加工作,没有具体实例,只在探索研究阶段,希望前辈指点)</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2009-7-19 21:14:35 | 显示全部楼层

回复:想问下双电源切换的问题

<P>既然是刚参加工作,那就多自己主动学习,类似的大概念问题,别人告诉你的永远是不够全面的。</P>
<P>PC级与CB级的定义,请查找:<FONT color=#ff0000>现行国家标准《低压开关设备和控制设备》</FONT></P>
<P>民规JGJ16-2008:</P>
<P><FONT color=#ff0000>7.5.4 自动转换开关电器(ATSE)的选用应符合下列规定:<BR>1 应根据配电系统的要求,选择高可靠性的ATSE电器,其特性应满足现行国家标准《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.11的有关规定;<BR>2 ATSE的转换动作时间,应满足负荷允许的最大断电时间的要求;<BR>3 当采用<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #316ac5">PC</FONT>级自动转换开关电器时,应能耐受回路的预期短路电流,且ATSE的额定电流不应小于回路计算电流的125%;<BR>4 当采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅具短路保护的断路器组成的ATSE,其保护选择性应与上下级保护电器相配合;<BR>5 所选用的ATSE宜具有检修隔离功能;当ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应采取隔离措施;<BR>6 ATSE的切换时间应与供配电系统继电保护时间相配合,并应避免连续切换;<BR>7 ATSE为大容量电动机负荷供电时,应适当调整转换时间,在先断后合的转换过程中保证安全可靠切换。</FONT></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则