账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9312|回复: 4

请问联锁是什么意思

[复制链接]
发表于 2009-7-19 20:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>发电机出线侧与外网电源间设有联锁,不得并联运行</P>
<P>经常看到联锁,到底什么是联锁电路呢</P>
发表于 2009-7-21 09:27:26 | 显示全部楼层

回复:请问联锁是什么意思

一般的双电源切换箱就是电气连锁,可看一下典型电路,除此,有些还需要机械连锁
发表于 2009-8-7 11:14:04 | 显示全部楼层

回复:请问联锁是什么意思

<P>在电机的控制中,有的接触器是不能同时运行的,同时吸合会造成相间短路事故,在电气控制中加入电气联锁,用接触的辅助接点来切断不允许动作的接触器的控制回路。这样当一个接触器吸合的工作的时候,另一个接触器的控制电路被切断,实现电气互锁。不知道楼主可以理解吗?</P>
发表于 2009-8-7 12:22:50 | 显示全部楼层

回复:请问联锁是什么意思

电气连锁指用电器设备二次设备来控制。软闭锁。 <BR>机械连锁指用电气设备本体的机械传动部分进行控制。硬闭锁。
发表于 2009-8-8 11:26:36 | 显示全部楼层

回复:请问联锁是什么意思

<P>             闭锁与联动:</P>
<P>             闭锁:有机械闭锁和电气闭锁,是防止人身触电和误操作的措施。如断路器与隔离开关之间的闭锁。</P>
<P>             联动:保持用电连续和防电气事故发生的措施。备用电源的自动投入,当变压器高压侧断路器跳闸后联跳低</P>
<P>                        压侧断路器等。</P>
<P>                       </P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则