账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16877|回复: 21

[讨论]请教进线隔离开关如何装设?

[复制链接]
     
发表于 2009-8-7 14:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>按&lt;民用建筑电气设计规范&gt;(JGJ16-2008) 第7.1.4条3款规定,由室电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离作用和保护作用的电器.请问各位是怎样做的?是用一个带隔离功能的断路器,还是用一个隔离开关后面再加一个断路器?此条规定与国标&lt;低压配电系统设计规范&gt;(GB50052-95)第6.0.10条有所不同,6.0.10.条规定:由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器.请教各位了.</P>

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4 积极发起话题

查看全部评分

     
发表于 2009-8-7 21:01:56 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教进线隔离开关如何装设?

<P>是用一个带隔离功能的断路器,还是用一个隔离开关后面再加一个断路器?</P>

<P>2者都可以</P>
发表于 2009-8-7 21:48:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教进线隔离开关如何装设?

<P>       &lt;GB50052-95&gt;规范里,通断电器中的断路器没有说具有隔离功能,&lt;JGJ16-2008&gt;规范里说有具有隔离功能</P>
<P>   的断路器。目前在低压配电系统中已有替代隔离电器+断路器的趋势。</P>
     
发表于 2009-8-7 23:56:23 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教进线隔离开关如何装设?

选用具有隔离功能的断路器即可。
     
发表于 2009-8-9 10:34:50 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教进线隔离开关如何装设?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>东海龙王</b> 在(<i>2009/8/7 23:56:23</i>)的发言<br>选用具有隔离功能的断路器即可。</div><br>我们这儿审图的,这样做被 审成违反强条
     
发表于 2009-8-13 17:45:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-13 21:04:07 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教进线隔离开关如何装设?

<P>        在电源进线处设具有隔离功能的断路器被审为违犯强条,不太容易理解。从隔离电压讲隔离电器与具有隔离功能</P>
<P>  的断路器功能一样,用在属自己管理的变压器配电系统,不会有什么不妥。用在0.22/0.38KV城网系统,断路器前加</P>
<P>  隔离电器,由于其不切断故障电流,检修的机率少些而已。</P>
     
发表于 2009-8-14 15:49:55 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教进线隔离开关如何装设?

在断路器制造规范里,早有“具有隔离功能的断路器”之分支,可直接采用矣
发表于 2009-8-19 19:24:14 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教进线隔离开关如何装设?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>linjianming</B></FONT> 在(<I>2009/8/9 10:34:50</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B> 在(<I>2009/8/7 23:56:23</I>)的发言<BR>选用具有隔离功能的断路器即可。</DIV><BR>我们这儿审图的,这样做被 审成违反强条</DIV><BR>彻底晕倒!<BR>
发表于 2010-1-14 12:40:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教进线隔离开关如何装设?

最好加上,业主招标不一定按照图中设备进行.
     
发表于 2010-1-14 13:20:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教进线隔离开关如何装设?

因为规范上说是有带隔离功能的断路器,但问了问厂家,许多断路器并不是真正意义上的带隔离功能。隔离功能的要求是什么?个人认为,有明显断开是特征之一,比如抽屉式的,拉开了,肉眼明显能看见是断开的。再有,箱体图上已经标注了产品类型,然后再附加一句是带隔离功能的断路器,那么标注出来的是不是就带隔离功能了呢?所以部分审图人员认为这样表述是不可以的。
发表于 2010-1-30 22:29:13 | 显示全部楼层
同意楼上,我一般做隔离开关+断路器

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4 积极参与

查看全部评分

发表于 2010-3-11 15:25:16 | 显示全部楼层
支持隔离开关+断路器的作法
发表于 2010-3-11 15:30:50 | 显示全部楼层
隔离电器因为具有较大的触头开距,因此可以承受12kV(或8kV)的冲击耐受电压,以保证检修等的安全操作。
作为具有隔离功能的断路器,需考虑其在短路分断后的耐受能力,否则存在危险。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4 积极参与

查看全部评分

发表于 2010-3-11 20:47:58 | 显示全部楼层
肯定推荐 隔离开关+断路器做法  
安全第一

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4 积极参与

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则