账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6743|回复: 3

关于一个消防水池问题。

[复制链接]
     
发表于 2009-8-20 17:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>本建筑为一类高层办公楼,消防水池设置于距这个楼60米左右的地方,请问电气上需要为这个消防水池做什么?</P>
<P>是要引信号线到消防控制室? 还是要引液味信号线到消防水泵控制箱?</P>
发表于 2009-8-20 19:55:16 | 显示全部楼层

回复:关于一个消防水池问题。

<P>    如果在距60米的地下水池可用浮球阀控制水位,即通过市政管网自动注水。不必将水位信号送消防水泵控制箱。消防水泵的启动与水池水位信号无关。</P>
<P>    可将水位信号送消防控制室,低水位报警。</P>
<P>    如果消防水池在距60米的楼上,且市政管网压力不能保证向消防水池注水,应利用水位信号启动专门的供水水泵。以满足消防用水要求。同时也要将水位信号送消防控制中心以便监视。</P>
     
发表于 2009-8-20 23:05:31 | 显示全部楼层

回复:关于一个消防水池问题。

<P>报水位信号的液位仪一般由电专业选还是水专业选?现场安装的位置怎么定?如电专业选,液位仪有什么讲究?</P>
发表于 2009-8-21 10:40:06 | 显示全部楼层

回复:关于一个消防水池问题。

<P>一般由电专业选,现场一般分为,高水位,低水位,报警水位。高水位停泵,低水位起泵。报警水位发信号到消防中心。关键是可靠</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则