账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13391|回复: 6

地下室的设备用房和车库分问两个防火分区,那么火灾报警的所有线路........

[复制链接]
     
发表于 2009-8-23 16:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室的设备用房和车库分为两个防火分区,垂直电气竖井在设备用房这边呢,请问 报警线路 DC24V电源线路 消防联动线路 消防广播线路 消防电话线路等等可以直接车库和设备用房用一个回路吗?
发表于 2009-8-23 20:40:24 | 显示全部楼层

回复:地下室的设备用房和车库分问两个防火分区,那么火灾报警的所有线路........

<P>如果不能分2个回路,用一个也可以。</P>
发表于 2009-8-24 11:02:01 | 显示全部楼层

回复:地下室的设备用房和车库分问两个防火分区,那么火灾报警的所有线路........

我认为可以,但是线路穿越防火分区要做防火封堵。
发表于 2009-9-19 21:27:53 | 显示全部楼层

回复:地下室的设备用房和车库分问两个防火分区,那么火灾报警的所有线路........

<P>我自己觉得:可以啊,就是管线穿过防火分区的时候要做防火封堵</P>
发表于 2009-9-21 16:21:55 | 显示全部楼层

回复:地下室的设备用房和车库分问两个防火分区,那么火灾报警的所有线路........

<P>呃~~~这个问题请见新民规第13.10.5中第七条</P>
发表于 2009-9-22 11:47:05 | 显示全部楼层

回复:地下室的设备用房和车库分问两个防火分区,那么火灾报警的所有线路........

可以
发表于 2009-9-22 12:36:07 | 显示全部楼层

回复:地下室的设备用房和车库分问两个防火分区,那么火灾报警的所有线路........

<P>报警线路:二总线是要分为两个回路的,如果设备区探头太少,不值得占一个回路,可以用一个回路,但要必需在每个分区加隔离模块,</P>
<P> DC24V电源线路:用电的设备数量不多可以共用一回路</P>
<P> 消防联动线路:所有要联动的设备都是一一对应的,没有共用回路的意义和可能性 </P>
<P>消防广播线路:如果是多线制广播,必须是一个分区一个回路</P>
<P> 消防电话线路:消防电话线路都是一对线对应一个话机,一个防火分区内电话插口可以并联,必须一个独立的回路,</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则