账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8278|回复: 7

教室照明问题

[复制链接]
发表于 2009-8-24 23:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>小学教室,8.4米X6.6米,除了黑板灯外,打算布置9盏单管简式荧光灯YG2-1(36W),照度能否达到300LX?有人说布置9盏双管简式荧光灯YG2-2(2*36W),但我计算后照明功率密度值就超过11W/平方米.请高手指教!布置9盏单管是否就够了?<BR><BR></P>
发表于 2009-8-25 10:10:41 | 显示全部楼层

回复:教室照明问题

<P>如果单管光通量有3150lm,那么12盏单管,就可以了,再放3盏黑板灯,视黑板的尺寸定。</P>
<P>不知道编写规范的人是否考虑了黑板灯,因为黑板灯对教室整体的照度影响不大。对功率密度却影响较多</P>
 楼主| 发表于 2009-8-25 12:44:26 | 显示全部楼层

回复:教室照明问题

单管光通量有3250lm,按照度300LX,计算出来9盏单管,然后再放2盏黑板灯。但有人差不多面积的教室,放了9盏双管的荧光灯,他审查也通过了,所以我就纳闷了,到底是他计算错误还是我计算错误,这个教室要采用9盏单管或9盏双管?
发表于 2009-8-25 15:28:25 | 显示全部楼层

回复:教室照明问题

<P>审查过了的不见得都正确,有些是审图的没看到,比如照度计算,他不可能重新算。</P>
<P>你的光源有3250lm,那么算下来9盏够了。加上3盏黑板灯共12盏。</P>
发表于 2009-8-25 20:50:17 | 显示全部楼层

回复:教室照明问题

<P>          功率密度和对应的照度是一致的,课桌面上的水平照度与黑板灯关系不大,计算功率密度时是否把黑板灯的</P>
<P>    功率作为总功率的一部分,那位说得具体些。</P>
发表于 2009-9-2 14:29:55 | 显示全部楼层

回复:教室照明问题

<P>教室照明的功率密度不应包含黑板灯容量计算,规范制定的11W/m2是本着节能考虑,但作为中小学校的学生,正处在生长发育阶段,所以充足的照度对于孩子视力的保护更为重要。</P>
<P>个人认为根据你的教室面积设置9个双管荧光灯比较合适,如为避免审图通不过可以选用T5荧光灯(2x28W)</P>
发表于 2009-9-13 20:23:29 | 显示全部楼层

回复:教室照明问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xabre</B></FONT> 在(<I>2009/9/2 14:29:55</I>)的发言<BR>
<P>教室照明的功率密度不应包含黑板灯容量计算,规范制定的11W/m2是本着节能考虑,但作为中小学校的学生,正处在生长发育阶段,所以充足的照度对于孩子视力的保护更为重要。</P>
<P>个人认为根据你的教室面积设置9个双管荧光灯比较合适,如为避免审图通不过可以选用T5荧光灯(2x28W)</P><BR></DIV><BR><BR>
     
发表于 2009-9-18 08:48:03 | 显示全部楼层

回复:教室照明问题

黑板灯不计入LPD值。普通荧光灯如果用9支灯管,需要灯具的效率较高才行。格栅灯要12支灯管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则