账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6787|回复: 5

小问题,请教大家

[复制链接]
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-9-7 16:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-9-7 16:23:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-8 08:24:02 | 显示全部楼层

回复:小问题,请教大家

<P>不可以是微断,一定要用塑壳断路器,要是没有那么小电流的,可以酌情加大电缆截面。</P>
<P>SPD一定要设的,虽然在保护范围内,但是有感应和反击的危险。</P>
发表于 2009-9-13 13:41:29 | 显示全部楼层

回复:小问题,请教大家

<DIV class=quote>以下是引用 <B>风云1983</B></FONT> 在(<I>2009/9/8 8:24:02</I>)的发言<BR>
<P>不可以是微断,一定要用塑壳断路器,要是没有那么小电流的,可以酌情加大电缆截面。</P>
<P>SPD一定要设的,虽然在保护范围内,但是有感应和反击的危险。</P></DIV><BR><BR>
发表于 2009-9-13 13:58:22 | 显示全部楼层

回复:小问题,请教大家

<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2009/9/7 16:20:38</I>)的发言<BR>
<P>屋面水专业增加一小型生活泵,0.55KW,电源如果从总箱引,总箱出线回路断路器可以是微断吗?</P>
<P>屋面层梯间设一水泵控制箱,这个箱要设SPD吗?(水泵在屋面水箱避雷带的保护范围内)</P></DIV><BR>选用DZ20断路器,断路器额定电流100A,脱扣器电流16A,不需要设SPD<BR>
发表于 2009-9-13 14:02:02 | 显示全部楼层

回复:小问题,请教大家

<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2009/9/7 16:23:54</I>)的发言<BR>
<P>此水泵为水压不够增设的,控制有什么要求吗?平时处于一直运行吗?</P></DIV><BR><BR>水泵间断运行,可在管路上装一压力开关,由压力开关自动控制水泵起停,以满足管网压力要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则