账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12138|回复: 7

关于消防应急照明的困惑!!大家讨论一下

[复制链接]
发表于 2009-9-27 21:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我现在的工程上出现一个问题:楼梯的走廊照明是一级负荷,也是从应急照明箱里取的电源,设有面板开关,应急照明箱没有做消防联动信号。但是按照规定,发生火灾的情况下把非消防电源切断的同时应急照明无条件的点亮。现在的问题是:发生火灾的情况下把非消防电源切断,应急照明还需要通过面板控制灯才亮。怎么无条件点亮?现在我的方案1、在面板处加一路火线在使用单联双控开关。消防控制信号引到应急照明箱。</P>
<P>2、增加自带蓄电池应急照明灯。当非消防用电切断时,给蓄电池灯一个信号。备注:此方法纯粹是应付消防验收。</P>
<P>3、把所有楼道的应急照明线路串联起来,控制面板短接,把它引到一个消防控制箱内,采用时间继电器控制楼道的灯亮。在切断非消防用电的同时,消防主机给他一个信号,让他无条件的点亮..这种方法不知道可以不可以,因为方案1和方案2我都无法穿线。已经无法实现。哪位大侠有更好的办法,在这里谢谢大家了。另外采用方案3的话,是不是每个楼层的零线也需要引到消防控制箱内?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-9-27 23:37:33 | 显示全部楼层

回复:关于消防应急照明的困惑!!大家讨论一下

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gerryzhao</B></FONT> 在(<I>2009/9/27 21:05:18</I>)的发言<BR>
另外采用方案3的话,是不是每个楼层的零线也需要引到消防控制箱内?</P></DIV><BR>
<P>1.这问题论坛里讨论过了,耐心找一下相关贴子看看</P>
<P>2.贴一张网友上传的图,但愿对你有用<BR></P><BR> 200992723372632.gif
     
发表于 2009-9-29 08:08:53 | 显示全部楼层

回复:关于消防应急照明的困惑!!大家讨论一下

<P>1、不清楚楼主你的一级负荷的备用电源是什么。如果是发电机,启动时间长达15秒,显然不满足疏散照明5秒内须点亮的要求;</P>
<P>2、你潜意识里总是认为,消防时要切断应急照明的市电电源,这本身就是错误的。它是消防电源,谁规定你可取切除呢?</P>
     
发表于 2009-9-29 08:55:29 | 显示全部楼层

回复:关于消防应急照明的困惑!!大家讨论一下

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2009/9/27 23:37:33</I>)的发言<BR>
<P>2.贴一张网友上传的图,但愿对你有用<BR></P><BR></DIV>
<P><BR><BR><BR> 20099298552303.gif </P>

<P>前面一张图中的疏散指示灯多画了一条相线</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2009/9/29 8:57:16 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2009-10-11 11:28:41 | 显示全部楼层

回复:关于消防应急照明的困惑!!大家讨论一下

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2009/9/29 8:08:53</I>)的发言<BR>
<P>1、不清楚楼主你的一级负荷的备用电源是什么。如果是发电机,启动时间长达15秒,显然不满足疏散照明5秒内须点亮的要求;</P>
<P>2、你潜意识里总是认为,消防时要切断应急照明的市电电源,这本身就是错误的。它是消防电源,谁规定你可取切除呢?</P></DIV><BR>关于第二点说明一下,我潜意识并没有说发生火灾的情况下就必须要切断应急照明的电源,只是要切断非消防用电的电源。这个还是明白的。<BR>
发表于 2009-10-11 21:23:23 | 显示全部楼层

回复:关于消防应急照明的困惑!!大家讨论一下

<P>你的第三种方法,平时灯是如何控制亮和灭呢?难到你要让灯常亮不控制,那是不可能的,时间继电器的延时时间太短了,难道你要让灯一会亮一会灭?去配电箱里扳断路器也是不行的,那样会太麻烦。</P>
<P>既然第一第二种方法行不通了,第三种方案也不行,我教你一种第四种方案,不过这种方案太超前了,怕你接受不了,不知你是哪里的,如果你在广东省内,我可以去给你演示一下。如果是外地的,我太忙了,不能去了,你要有兴趣可以来深圳我这里考察一下。</P>
<P>第四种方案是采用电力线载波通讯的方法来强制点亮应急照明灯,就是把控制应急照明灯的开关换为QLS智能照明开关(具有载波通讯的功能),在应急照明箱里加装一只QLS专用的载波发射模块和一只消防联动控制模块,从开关处到应急照明箱之间不连任何电线,平时应急照明灯采用就地的QLS智能照明开关控制,火灾时,消防联动控制模块,接收到消防控制室的信号后动作,其触点信号输出给载波发射模块,载波发射模块向电力线上藕合发送高频载波信号,QLS智能照明开关接到这个信号后,就会强制点亮。</P>
<P>QLS智能照明开关具有两种方式的强制点亮功能,一种是传统方式,用一根强制点亮线的方式去点亮,另外一种是载波通讯的方式去强制点亮,这种方式不用敷设强制点亮线,利用现有的电线藕合发送高频信号的方式去点亮,其综合造价反而很低,但我们一般不推荐用户这样用,推荐用传统的强制点亮线的方式,这主要是因为,这种载波通讯的距离不能太长,末端的QLS智能照明开关可能会接收不到,所以我们目前不推荐客户用,但一个应急照明箱覆盖一个走廊的通讯距离是绝没有问题的,在你的这个楼里,第一第二种方案既然都不行了,那你就考虑下这第四种方案吧。</P>
发表于 2009-10-29 09:58:12 | 显示全部楼层

回复:关于消防应急照明的困惑!!大家讨论一下

<P>工程上消防施工和应急照明一般是2家单位做的,往往造成切了不亮的情况。</P>
 楼主| 发表于 2009-11-5 07:36:04 | 显示全部楼层

回复:关于消防应急照明的困惑!!大家讨论一下

都是少一根强切线惹得祸。切记切记啊!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则