账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15376|回复: 23

请教住宅入户开关

[复制链接]
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-11-3 17:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-4 09:08:22 | 显示全部楼层

回复:请教住宅入户开关

<P>该条规定过于严格,我所在院不执行,审图没提意见。</P>
<P>至于断N线的问题,在末端都可以断,特别是别墅类建筑,往往还有漏电断路器,断N没问题。</P>
<P>但无漏电保护时,三相后面还有单相回路,就不要断了,N接触不良会使一部分负荷成为相间负荷,导致过电压,造成电器损坏。</P>
     
发表于 2009-11-4 10:33:14 | 显示全部楼层

回复:请教住宅入户开关

<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2009/11/3 17:24:12</I>)的发言<BR>
<P>1.新民规要求住宅进户要有欠过电压保护,对于单相进线可以用断路器附件,对于三相的呢?</P>
<P>国产的断路器好像有的附件是没有的,比如接触到TM31(天津百利)的开关,看了样本只找到MN欠压脱扣器,咨询厂家也说没有?</P>
<P>2.单相的要求住宅总开关同时断开L线和N线,对于三相的是否也同样道理,据说哪个省份有规定?江苏省吗?</P></DIV>
<P><BR><BR>1)单相和三相断路器都可以加附件</P>
<P>2)是江苏省的住宅设计标准有这样的规定.</P>
     
发表于 2009-11-4 16:46:18 | 显示全部楼层

回复:请教住宅入户开关

<P>我们这儿审图经常提这条,没有办法,在断路器边上写增加欠,过压保护附件,才能通过 </P>
     
发表于 2009-11-4 18:52:22 | 显示全部楼层

回复:请教住宅入户开关

说实话,目前还没有看出来任何实际意义,也只有在临时用电电压不稳的时候有点作用,
     
发表于 2009-11-4 22:16:27 | 显示全部楼层

回复:请教住宅入户开关

<P>过电压保护还是有用的,最近自己家里装修我就加上了过压保护附件</P>
     
发表于 2009-11-6 10:48:23 | 显示全部楼层

回复:请教住宅入户开关

<P>江苏省住宅设计规范10.1.4.7 户内配电系统设置应符合以下规定:</P>
<P>1.每套住宅应设置嵌墙式住户配电箱,设有洗浴设施卫生间的跃层、阁楼层宜设分配电箱;配电箱不应装设在卫生间0~2防护区内的墙上;<STRONG>住户配电箱应设有能同时断开相线和中性线的总开关电源,并具备隔离电器的功能;</STRONG></P>
     
发表于 2009-11-6 15:11:21 | 显示全部楼层

回复:请教住宅入户开关

<P>1P+N的漏电断路器也分断N线 不断N线的 </P>
<P>最好用2P的赛</P>
发表于 2009-11-6 21:21:18 | 显示全部楼层

回复:请教住宅入户开关

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2009/11/4 18:52:22</I>)的发言<BR>说实话,目前还没有看出来任何实际意义,也只有在临时用电电压不稳的时候有点作用,</DIV>
<P>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>意义还是有的,当前端出现状况致使L-N电压大幅升高</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  如果不加,很可能会让很多家电报废。。。</FONT><BR><BR></P>
     
发表于 2009-11-6 22:42:08 | 显示全部楼层

回复:请教住宅入户开关

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2009/11/6 21:21:18</I>)的发言<BR>
</FONT><BR><BR></P></DIV><BR><BR>说的没错,我这儿就发生过这事,供电部门线路检修后送电.接错线,入户接成了380V,然后是住户家里的所有没关电源的电器全完蛋.
     
发表于 2009-11-18 00:21:43 | 显示全部楼层

回复:请教住宅入户开关

这里所说的过电压保护是指的断路器加个附件还是要加SPD电涌保护器呢?
     
发表于 2009-11-18 01:56:40 | 显示全部楼层

回复:请教住宅入户开关

<DIV class=quote>以下是引用 <B>fly55555555</B></FONT> 在(<I>2009/11/18 0:21:43</I>)的发言<BR>这里所说的过电压保护是指的断路器加个附件还是要加SPD电涌保护器呢?</DIV>
<P><BR>不错!思维独特。</P>
<P>还有一种情况,有的厂家开发了这种器件,独立安装。<BR></P>
     
发表于 2009-11-18 20:17:10 | 显示全部楼层

回复:请教住宅入户开关

是断路器加个过压附件,施耐德有,C65N/2P+MV 动作电压280V正负%5,沈阳电业局要求加。<BR><BR>
发表于 2009-11-19 09:47:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-11-19 10:10:28 | 显示全部楼层

回复:请教住宅入户开关

过电压有雷击过电压和操作过电压,新民规里许多东西都是为了更安全,除了供电质量,这两种过电压也是会出现的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则