账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8940|回复: 8

求教:医院卫生间等电位做法

[复制链接]
发表于 2009-11-20 20:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-11-20 21:30:58 | 显示全部楼层

回复:求教:医院卫生间等电位做法

如果没有洗浴功能,无需做
发表于 2011-4-13 23:10:56 | 显示全部楼层
如果有洗浴功能呢?
     
发表于 2011-4-14 08:22:10 | 显示全部楼层
有洗浴功能,那就把管件中的金属件做等电位联结
     
发表于 2011-4-16 19:36:58 | 显示全部楼层
如果没有洗浴功能,无需做
发表于 2011-5-28 14:01:56 | 显示全部楼层
病房内的卫生间的LEB,应该还要和钢制病床连结!

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 好。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-5-28 17:52:13 | 显示全部楼层



病床都是橡胶的轮子,与地面绝缘的,还要等电位吗。。。。。。

要不要跟楼板钢筋做等电位联结。。。。
发表于 2011-5-29 00:16:21 | 显示全部楼层
病房内的卫生间的LEB,应该还要和钢制病床连结!
开关 发表于 2011-5-28 14:01



    对此我表示严重怀疑!那病床都是可以移动的,怎么实现连接?
     
发表于 2011-5-30 20:07:08 | 显示全部楼层
要做到联结还是有可能的。。。。。。。移动的床用“抱箍”的方式。。。。。

问题是有没有必要或者要求这么做。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则