账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7775|回复: 12

[讨论]配电进线

[复制链接]
     
发表于 2009-12-7 23:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><BR> 20091272305008.gif </P>
<P>1 新民规条文说明12.2.2,采用TN-C-S系统时,在建筑物的进线处设置重复接地,将系统变成TN-S以后才能设置进线隔离开关,这就大大提高了PE线的可靠性。</P>
<P>问题,08D800-8 TN-C-S系统过电压保护保护方式做法如图,貌似是分线之后PE与MEB连接,然后接地,而不是进线处重复接地?那么哪里算是进线?</P>
<P>2 根据王老先生的说法,PEN先接PE,然后分出N线。</P>
<P>3 SPD选择四极,08D图集里看出来PEN分线不在配电箱(柜)内,也许吧。</P>
<P>问题,根据王老先生的说法,分线处由于PE与N刚分开,只需要相线与PE线之间接三极SPD即可,同样《建筑物防雷设计规范》条文说明4.6.7,电力线为TN-C-S,在入口于界面处在电力线路的总配电箱上装设三台SPD,在此以后改为TN-S系统。究竟SPD装于何处?</P>
<P>此贴仅为探讨,图并不正确,因为尚有矛盾之处。望大家也尽量传图讨论,更明确一些!</P>
发表于 2009-12-8 09:29:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-12-8 10:19:01 | 显示全部楼层

回复:[讨论]配电进线

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009/12/8 9:29:32</I>)的发言<BR>不同意王老的说法,但是一直按王老说的做的。也不同意楼上的图。我以为只有下图是正确的。因为无法上传jpg这样的后缀,又改不了允许上传文件类型中的其他类型,只有用压缩文件上传,抱歉了。 2009128928530.rar (501 Bytes, 下载次数: 0) </DIV>
<P><BR><BR>我来帮着传上来</P>
<BR> 200912810185965.gif
     
 楼主| 发表于 2009-12-8 13:00:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]配电进线

<P><BR> 20091281249558.gif </P>
<P>重新修改了一下我的图,漏电断路器是参照天正的选型手册,重复接地,三极SPD是探讨中的话题</P>
<P>对于诚版的画法有个疑问,当PE线发生接地不可靠的情况,那么配电系统就变成了TN-C系统了?PE线能不能起到作用?而王老先生的做法先接PE线,即使PE与N线之间不可靠,一来能检测出来,漏电保护动作,二来也不会变成TN-C系统。</P>
<P>诚版的也许为了更可靠的接地,原本我也想PE 与N线相连,同时N也再次接地,但是想想接了反而不容易发现问题,探讨中……</P>
发表于 2009-12-8 16:17:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2009-12-8 19:16:16 | 显示全部楼层

回复:[讨论]配电进线

<P>相同的故障,王老的图能及时发现,而你的应该处于隐患中吧,接地任何一个不可靠,都将成为TN-C,系统的性质发生变化</P>
发表于 2009-12-11 16:28:01 | 显示全部楼层

回复:[讨论]配电进线

三根相线通过三极开关与SPD相连可以达到防护目的。
     
发表于 2009-12-19 09:41:11 | 显示全部楼层

回复:[讨论]配电进线

个人以为应该是三极隔离加四极漏电。诚版 的漏电不知道是几极的
发表于 2009-12-20 16:42:24 | 显示全部楼层

回复:[讨论]配电进线

<P>只要N,PE连在一起,那么外壳上的电压是有的,接地只是减少,但不多,</P>
<P>PEN线内电流产生的压降仍出线在外壳上,但本身很小,且做了等电位连接。所以是安全的,</P>
<P>因此,TN-C-S系统外壳肯定是有电压的。</P>
发表于 2009-12-20 19:52:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]配电进线

当N线可靠接地,进漏电保护可以是三相。
发表于 2009-12-21 12:54:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]配电进线

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2009/12/20 16:42:24</I>)的发言<BR>
<P>只要N,PE连在一起,那么外壳上的电压是有的,接地只是减少,但不多,</P>
<P>PEN线内电流产生的压降仍出线在外壳上,但本身很小,且做了等电位连接。所以是安全的,</P>
<P>因此,TN-C-S系统外壳肯定是有电压的。</P></DIV>“TN-C-S系统外壳肯定是有电压的”,这句话是有条件的。当PEN线上有电流时,TN-C-S系统中的TN-S部分用电设备的金属外壳,由于与PE线相连,因此对变压器中性点是有电压的,但是由于在进线处PEN做了总等电位连接,因此TN-S部分用电设备的金属外壳,对于本楼而言是没有电压的。<BR><BR>
发表于 2009-12-21 17:27:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-29 22:10:50 | 显示全部楼层

回复:[讨论]配电进线

当N线可靠接地,进漏电保护可以是三相的话,到时三相负荷不平衡断路器就会跳闸
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则