账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10129|回复: 12

[讨论]熔断器回路的导线选择问题

[复制链接]
发表于 2009-12-17 10:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>举个简单例子:</P>
<P>有一电机配电回路,主保护电器为熔断器,回路计算电流为15A,熔断器选为30A,问:导线是按计算电流15A选,还是按熔断器额定电流选?</P>
<P>如果按计算电流选,则导线截面为2.5平方,但与熔断器的额定电流不匹配;如果按熔断器选,则导线截面为6平方,却不经济。</P>
<P>各位设计师如果是您设计,您按什么方法选?</P>
     
发表于 2009-12-17 19:34:05 | 显示全部楼层

回复:[讨论]熔断器回路的导线选择问题

你为何不用aM熔断器?
 楼主| 发表于 2009-12-17 20:24:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]熔断器回路的导线选择问题

<DIV>请问秋石:</DIV>
<DIV>“aM”为保护电动机电路的部分范围分断能力的熔断体。此熔体在电流选法上有什么不同吗?</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>关于我在顶楼的问题,是在看了浙大的【供配电实用技术】的视频后提出的。在那视频中有一段习题讲解,大概是一电机配电回路,计算电流为21A,选了50A熔断器,配的导线却是2.5平方。我不解啊,记忆中导线的载流量应不能小于熔体的额定电流啊。怀疑这个视频讲解老师弄错了,故特来求证。</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
     
发表于 2009-12-17 21:39:55 | 显示全部楼层

回复:[讨论]熔断器回路的导线选择问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>吹雪</B></FONT> 在(<I>2009/12/17 20:24:15</I>)的发言<BR>
<DIV></DIV></DIV><BR>aM的瞬时保护的倍数大,能躲过老鼠笼子电动机的起动电流。大多用于电动机类型的。导线肯定要按照保护电器的整定值计算。不过电机有热继电器做过载保护,导线的选择能满足前段开关短路保护即可<BR>
     
发表于 2009-12-17 22:03:00 | 显示全部楼层

回复:[讨论]熔断器回路的导线选择问题

<P>呵呵,老师嘛,有人请他讲,讲就是了,反正是讲完--拿钱--走人.没有终身负责制的问题.怎一个爽字了得![em4][em4]</P>
     
发表于 2009-12-18 14:19:23 | 显示全部楼层

回复:[讨论]熔断器回路的导线选择问题

<P style="LINE-HEIGHT: 16pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly" class=MsoNormal>1、单台电动机:</P>
<P style="LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-INDENT: 14pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 1.0" class=MsoNormal>Ir值按允许通过的起动电流选择</P>
<P style="LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-INDENT: 10.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 1.0" class=MsoNormal>对aM型熔断器:Ir≥(1.05~1.10)I<SUB>M</SUB></P>
<P style="LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-INDENT: -84pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 94.5pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: -8.0; mso-para-margin-left: 1.0gd" class=MsoNormal>对gG型熔断器:Ir≥(1.5~2.3)I<SUB>M</SUB>(参考值)</P>
     
发表于 2009-12-18 14:20:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]熔断器回路的导线选择问题

<P>过负载保护---</P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly" class=MsoNormal align=center><FONT face="Times New Roman">Ijs</FONT>≤<FONT face="Times New Roman">Ir</FONT>≤<FONT face="Times New Roman">Iz</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly" class=MsoNormal align=center><SUB><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SUB></P>
<P style="LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>(当<FONT face="Times New Roman">Ir</FONT>≤<FONT face="Times New Roman">12A</FONT>的刀型触头</P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal align=center><FONT face="Times New Roman">  </FONT>和圆筒帽式熔断器:</P>
<P>Ir≤0.85IZ)</P>
<P>短路保护热稳定校验---</P>
<H2 style="LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman"> I<FONT size=3> <U><o:p></o:p></U></FONT></FONT></H2>
<P style="LINE-HEIGHT: 3pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman">                           <U>------ <o:p></o:p></U></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 11pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly" class=MsoNormal align=center><FONT face="Times New Roman">S</FONT>≥—√<FONT face="Times New Roman">t</FONT></P>
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face="Times New Roman">  <FONT size=3>K<o:p></o:p></FONT></FONT></H1>
<P style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-INDENT: 31.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 3.0" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman">(</FONT>适用于<FONT face="Times New Roman">t</FONT>≤<FONT face="Times New Roman">5s)</FONT></P>
<P style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-INDENT: 31.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 3.0" class=MsoNormal><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly" class=MsoNormal align=center>当<FONT face="Times New Roman">t</FONT>≤<FONT face="Times New Roman">0.1s</FONT>时按</P>
<P>(K·S)<SUP>2</SUP>≥I<SUP>2 </SUP>t</P>
发表于 2009-12-18 19:42:19 | 显示全部楼层

回复:[讨论]熔断器回路的导线选择问题

如果熔断器后面直接接接触器、热继电器,则后面配出至电动机的导线,其过载保护由热继电器完成,此时熔断器仅作短路保护。
 楼主| 发表于 2009-12-22 10:19:11 | 显示全部楼层

回复:[讨论]熔断器回路的导线选择问题

<P>一直没注意am.和gG的区别,不知二者的代表型号有哪些?</P>
发表于 2009-12-31 21:08:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]熔断器回路的导线选择问题

<P>举个变频器的例子</P>
<P>1.外方设计</P>
<P>变频器6SE70系列过载能力60S 1.36倍.</P>
<P>1)变频器110kW,210A,进线快熔250A gR</P>
<P>2)变频器75kW,146A,进线快熔200A gR</P>
<P>3)变频器4kW,10A,进线快熔25A gR</P>
<P>4)变频器7.5kW,20.5A,进线快熔25A gR</P>
<P>5)变频器11kW,27A,进线快熔35A gR</P>
<P>2.我方设计</P>
<P>变频器M440系列过载能力60S 1.5倍.</P>
<P>1)变频器22kW,45A,进线断路器 热磁50A/500A,快熔100A AR</P>
<P>2)变频器55kW,110A,进线断路器 热磁125A/1250A,快熔250A AR</P>
<P>3)变频器45kW,90A,进线断路器 热磁100A/1000A,快熔200A AR</P>
<P>1,2设计均已投产,运行良好,分析下如何选择?</P>
     
发表于 2010-1-4 09:29:54 | 显示全部楼层

回复:[讨论]熔断器回路的导线选择问题

<P>1、当采用熔断器作为过载保护时(在国人设计习惯里,极少采用):</P>
<P>1.1对于螺栓连接熔断器,Ir(熔断器熔体额定电流)不大于Ix(后者为线路允许持续载流量)即可;</P>
<P>1.2对于刀型触头熔断器和圆筒帽形熔断器,Ir不小于16A时,Ir不大于Ix即可;Ir在4A和16A之间时,Ir须不大于0.85Ix;当Ir不大于4A时,Ir须不大于0.77Ix;</P>
<P>1.3对于偏置触刀熔断器,Ir大于4A时,Ir不大于Ix即可;当Ir不大于4A时,Ir须不大于0.77Ix。</P>
<P>2、当采用熔断器作为短路保护时:</P>
<P>导线选择主要取决于过载保护元件,跟熔断器关系不大了。</P>
发表于 2010-1-12 13:50:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]熔断器回路的导线选择问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>吹雪</B></FONT> 在(<I>2009/12/17 10:40:55</I>)的发言<BR>
<P>各位设计师如果是您设计,您按什么方法选?</P></DIV>
<P><BR>一般情况下,电机的保护如果采用熔断器,则熔断器的熔体额定电流应满足电机启动时能通过启动尖峰电流的要求。楼主已选熔断器的熔体电流为30A,为保证过载或短路时,熔断器熔断前导线不被烧毁,则导线电流应满足:</P>
<P>KOL Ial ≥30A,      如果熔断器仅作短路保护且穿管敷设或为电缆时KOL取2.5,则导线载流量为12A;</P>
<P>                          如果熔断器即做短路又做过载保护时,KOL取0.8---1,    则导线载流量为38A---30A.</P>
<P>由此选择所需导线的直径即可。<BR></P>
发表于 2010-1-15 13:30:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]熔断器回路的导线选择问题

<P>按熔断器来选</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则