账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5046|回复: 2

[问题探讨] 关于A型剩余电流保护器

[复制链接]
发表于 2010-2-27 20:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,对脉动直流剩余电流敏感的A型RCD是什么意思?谢谢!

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4 努力发问

查看全部评分

     
发表于 2010-2-28 00:04:39 | 显示全部楼层
RCD保护的回路电流如含有直流分量,它将降低AC型RCD互感器内磁场强度和感应电势,有可能是RCD拒动作,因此需采用对直流分量不敏感的A(防脉动直流)型或B(防平滑直流)型RCD

评分

参与人数 1E币 +6 收起 理由
东海龙王 + 6 积极回答

查看全部评分

     
发表于 2010-2-28 01:53:55 | 显示全部楼层

看看BS7671的图示,一目了然。

本帖最后由 东海龙王 于 2010-2-27 21:56 编辑

看看BS7671的图示
RCD d.c. selection criteria.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则