账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19269|回复: 10

讨论:消防电梯中消防电话的设置和连接?高规要求轿箱内设专用电话)

[复制链接]
发表于 2010-3-11 15:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wosuwoxing 于 2010-4-2 10:34 编辑

6.3.3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。

按规范消防电梯机房设有消防电话,接入轿箱内有消防电话。
那么实际上电梯有自己的电话系统,可实现五方通话,那么消防电话能否接入这个系统呢?
后查实电梯电话的电压是12V,而消防电话是24V,不可能接入。

疑惑:1.是否在电梯内设独立的消防电话,不入电梯自己的电话系统(需单独在电梯井布线),那么电梯内的普通电话是否也接入值班室?大家设计时是否考虑了?
2.能否利用电梯自己的电话系统和布线,把线路接入24V消防电话。

在现场时没留意这个问题,请知道的详细告知,谢谢!
发表于 2010-3-11 16:24:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 abc 于 2010-3-11 16:33 编辑

没有看到消防电梯里面要设置消防电话的规定。而且《电梯工程施工质量验收规范》里面也没有关于电话的验收规定。
一般做法就是电梯机房做了消防电话分机,桥箱里就留了个电话线。
     
发表于 2010-3-11 19:14:53 | 显示全部楼层
对于这个问题,提一下自己的看法。
本地做法:消防电梯机房内的电话是消防电话,供消防时使用,而电梯内的电话供紧急情况下使用,比如停电。电梯内不需要设置专用消防电话。在电梯机房内设置消防电话分机,在轿厢内预留普通电话插口
     
发表于 2010-3-11 21:27:23 | 显示全部楼层

好像一般是这样。
 楼主| 发表于 2010-3-12 10:17:42 | 显示全部楼层
按规范是这样,到机房。
但轿箱的电话谁把它接入了值班室,困在电梯如何呼救?无线通讯吗?
附加网络查到的:
消防电梯的使用及应急措施
二、消防电梯的功能及使用方法

   (一)、火灾时如何确定哪部电梯是消防电梯 一幢高层建筑设有若干电梯,而消防电梯基本是与客、货电梯兼用(平时载客或货物,进入消防状态时,就具有消防功能),如何确定哪一台电梯是消防电梯呢?其主要外观特征包括以下几个方面:
    1、消防电梯设有前室。独立的消防电梯前室面积为:居住建筑的前室面积大于4.5平方米;公共建筑和高层厂(库)房建筑的前室面积大于6平方米。当消防电梯前室与防烟楼梯间合用前室时,其面积为:居住建筑合用前室面积大于6平方米,公共建筑和高层厂(库)房建筑合用前室面积大于10平方米。
    2、消防电梯前室安装有乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
    3、消防电梯轿厢内设有专用消防电话
    4、在首层电梯门口的适当位置设有供消防队员专用的操作按钮。操作按钮一般用玻璃片保护,并在适当位置设有红色的“消防专用”等字样。
    5、当正常电源断电时,非消防电梯内的照明无电,而消防电梯内仍有照明。
    6、消防电梯前室设有室内消火栓。

   (二)、消防电梯的功能 设计人员在设计高层建筑时,根据国家规范,将消防电梯的功能设计为:消防电梯与客(或货)用电梯兼用的,当发生火灾时,受消防控制中心指令或首层消防队员专用操作按钮控制进入消防状态的情况下,应达到:
    1、电梯如果正处于上行中,则立即在最近层停靠,不开门,然后返回首层站,并自动打开电梯门。
    2、如果电梯处于下行中,立即关门返回首层站,并自动打开电梯门。
    3、如果电梯已在首层,则立即打开电梯门进入消防员专用状态。
    4、各楼层的叫梯按钮失去作用,召唤切除。
    5、恢复轿厢内指令按钮功能,以便消防队员操作。
    6、关门按钮无自保持功能。

   (三)、消防电梯的使用方法
    1、消防队员到达首层的消防电梯前室(或合用前室)后,首先用随身携带的手斧或其他硬物将保护消防电梯按钮的玻璃片击碎,然后将消防电梯按钮置于接通位置。因生产厂家不同,按钮的外观也不相同,有的仅在按钮的一端涂有一个小“红圆点”,操作时将带有“红圆点”的一端压下即可;有的设有两个操作按钮,一个为黑色,上面标有英文“OFF”,另一个为红色,上面标有英文“ON”,操作时将标有“ON”的红色按钮压下即可进入消防状态。
    2、电梯进入消防状态后,如果电梯在运行中,就会自动降到首层站,并自动将门打开,如果电梯原来已经停在首层,则自动打开。
    3、消防队员进入消防电梯轿厢内后,应用手紧按关门按钮直至电梯门关闭,待电梯启动后,方可松手,否则,在关门过程中如松开手,门则自动打开,电梯也不会启动。有些情况,仅紧按关门按钮还是不够的,应在紧按关门按钮的同时,用另一只手将希望到达的楼层按钮按下,直到电梯启动才能松手。

   三、紧急情况下的应急措施

    火灾现场情况多变,虽然消防电梯在设计时采用双回路供电,并在最末一级配电箱处设有自动切换装置。那么,消防队员在电梯轿厢内一旦电梯停止运行怎么办?

    (一)、外部人员的营救方法
    在消防电梯正常运行时,其电梯前室内,用来指示电梯运行的指示灯是发光的,一旦停电,此指示灯自然会熄灭。这时,消防指挥员应立即采用以下二种措施营救电梯内的人员。
    1、派人到位于屋顶的消防电梯机房内,采用人工方法将电梯井内的轿厢下降至首层站。电梯生产厂家为了保证乘梯人的安全,在设计电梯时,设计了停电时的自动保护装置,当电梯失去动力后,为防止轿厢的快速上升(因电梯配重的作用),以机械的方式将卷扬机的机轴紧紧刹死,也就是常说的“抱死”。营救人员(有条件时,最好与企业电梯维护人员一起)进入电梯机房后,要迅速寻找将“抱死”放开的工具(此工具一般为黄色,放在卷扬机附近,每个电梯机房一套共二件)后,将位于卷扬机一侧位置最高的保护盖卸下,(该盖由二个螺栓固定,二个螺栓不借助工具用手就可以卸下),保护盖移去之后,首先使用专用工具中一个钩子形状的工具,将钩子插入固定保护盖下侧的小孔内,然后利用扛杆原理将位于最高处的连杆压下,这时电梯轿厢受电梯配重物体的作用就会上升,这是我们不希望的,如何使轿厢下降至首层呢?就需要二件专用工具中的另一件,将该件工具插入与卷扬机同轴的轴上后,由一名人员用钩子形状的工具下压连杆,另一名人员以顺时针方向旋转,电梯井内的轿厢就会下降,直至降到首层。
发表于 2010-3-12 13:20:31 | 显示全部楼层
在工程实践中,高层的客梯和消防电梯的主要区别就是消防状态时客梯要求迫降,而消防电梯正常使用。
消防电梯轿厢内一般也不需要安装消防电话,只要在电梯机房内安装。
     
发表于 2010-3-14 01:16:35 | 显示全部楼层
在工程实践中,高层的客梯和消防电梯的主要区别就是消防状态时客梯要求迫降,而消防电梯正常使用。
消防电 ...
mwei-78 发表于 2010-3-12 13:20

消防电梯是在火灾时供消防人员使用以便于迅速到达高层起火部位,为扑救火灾和救援用的电梯。其操作与平时不同。
发表于 2010-3-14 12:24:03 | 显示全部楼层
各位,火警规范说,确认火灾后电梯都要停到1楼,那么电梯机房的电梯盘使用应急电还正常电呢?
     
发表于 2010-3-14 12:48:40 | 显示全部楼层
消防电梯用消防电源,普通电梯用普通双电源。普通电梯停到一层后,再切断电源,也有做法不停普通电梯的电源
 楼主| 发表于 2010-4-2 10:31:59 | 显示全部楼层
高规的确要求轿箱内设专用电话
6.3.3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
     
发表于 2010-4-3 19:30:12 | 显示全部楼层
电梯电话的电压没有注意过。 我认为3方通话可包含消防通话功能,但自成系统,不纳入消防电话系统。
    我的设计通常是在消防系统图中设置电梯带专用监控盘(或主机),包含3方或5方通话。此时主机房设一个消防电话主机其实无必要,但考虑不能保证业主配置电梯监控盘,所以画图机房还是设了一个。
    由于该系统厂家配套,招标解决,管线仅预留通路,所以就注意不多了。
    6.3.3.10条通常在设计说明中带一句,以提醒业主招标注意。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则