账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7951|回复: 2

住宅卫生间电线未穿管

  [复制链接]
     
发表于 2010-3-18 21:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
卫生间电线无保护
  验房师在主卫内看到,两个插座面板安装不平整,让人看起来很别扭。插座下方2道不平整的砂浆痕迹也让人生疑,验房师用小锤子轻轻凿开墙面和地面,发现这两个插座的电线没有套管。同样的情况会不会发生在客卫内,经过检测,客卫的排气扇插座电线也存在没有套管情况。
  验房师陆军介绍说,按照国家对电气线路的施工要求,任何电线未经套管是不得直接埋入墙壁或者地下的。这主要是为杜绝安全隐患和方便日后检查、修理。直接埋入墙壁或者地下的的电线在大电流通过的情况下会发热,由于没有了散热的空间,会加速电线绝缘层的老化变质,从而发生漏电、触电事故。另外,由于热胀冷缩的原因,墙壁(地面)有可能产生裂缝、变形,这样会有可能造成墙壁里面(地面下面)的电线断裂,引起线路故障、或者发生漏电、触电事故。业主应责令开发商立即整改。
  房内还存在一些与电路有关的问题,例如主卧的大阳台上方,2个照面灯均没有安装到位,歪歪扭扭挂在天面上。厨房的配电箱外凸出墙面达10厘米,业主无奈地说,这样只能安装橱柜将配电箱包裹起来。据了解,一般商品房的厨房配电箱最多仅外凸5厘米,厨房贴砖后就不会显得突兀。验房师打开配电箱察看后才知道,原来厨房背靠的是一道单墙,单墙背后是别家的大厅,所以配电箱不能过多的嵌入墙体。

低级设计暴露粗心大意 .rar

327.21 KB, 下载次数: 10, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2010-3-19 09:02:34 | 显示全部楼层
这些问题中,除了配电箱位置似乎和设计有关外,其余的应该都是施工上的问题.
这标题怎么会是"低级设计暴露粗心大意"?
发表于 2010-3-19 12:40:51 | 显示全部楼层
“单墙背后是别家的大厅,所以配电箱不能过多的嵌入墙体。”
这是应该避免的,见到很多配电箱都是背靠背设在200mm墙两侧,至少要错开放置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则