账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10137|回复: 8

求助:关于线管线槽跨接线选用的问题

[复制链接]
发表于 2010-4-2 20:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
套接紧定式镀锌钢导管,在与线盒连接处要不要用跨接线,跨接线用裸铜线行不行?规范里是“铜芯软导线”。用裸铜线不行的话,依据在哪里?:handshake
发表于 2010-4-2 21:14:15 | 显示全部楼层
我认为在与线盒连接处要用跨接线,跨接线用裸铜线是可以的
 楼主| 发表于 2010-4-2 21:28:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
     
发表于 2010-4-2 22:33:55 | 显示全部楼层
软铜编织带也可以,导线也可。
     
发表于 2010-4-3 22:04:48 | 显示全部楼层
《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120:2000
5.0.1套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合本规程第四章管路连接规定时,连接处可不设置跨接接地线。

按此条可否不设接地线?
     
发表于 2010-4-4 00:17:45 | 显示全部楼层
这个标准不是正式的国家标准。
     
发表于 2010-4-4 23:29:07 | 显示全部楼层
此规范确实是中国工程建设标准化协会标准。曾经问过施工单位,对此条实际还是按质检站意见执行。有时作,有时不作,搞得我也一头雾水。
问此类规范的用途在哪里?有多少法律效力?
谢谢。
 楼主| 发表于 2010-4-6 22:49:38 | 显示全部楼层
管与盒(箱)之间还牵涉到盒(箱)的材质问题吧
发表于 2010-4-24 15:06:24 | 显示全部楼层
我们原来施工是不做的。拿《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120:2000
给监理看也能说的过去。要是碰上难缠的监理,就不好说了。
即使做跨接地线,我们以前也主要是用4mm2多股软线,而非独股。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则