账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11896|回复: 15

阿联酋的户外电缆分支箱

[复制链接]
     
发表于 2010-4-6 13:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单线图: LV plliar-Model.jpg
     
 楼主| 发表于 2010-4-6 13:43:47 | 显示全部楼层
侧视图:就地设置接地极,一侧一个。
图像000.jpg
     
 楼主| 发表于 2010-4-6 14:03:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-4-6 10:04 编辑

下部进线电缆,一边一个。
图像001.jpg
     
 楼主| 发表于 2010-4-6 14:07:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-4-6 10:08 编辑

箱内布置:这块地别墅还没建,所以熔断器都没装。
图像002.jpg
     
 楼主| 发表于 2010-4-6 14:14:57 | 显示全部楼层
箱门的接地,做的有点烂,应该绕成螺线。
箱门的固定器,很人性的东东。
图像003.jpg
     
 楼主| 发表于 2010-4-6 14:19:12 | 显示全部楼层
一侧的元件布置
图像006.jpg
     
 楼主| 发表于 2010-4-6 14:21:07 | 显示全部楼层
中性母排
图像007.jpg
     
 楼主| 发表于 2010-4-6 14:24:58 | 显示全部楼层
电缆接线端子特写
图像008.jpg
     
 楼主| 发表于 2010-4-6 14:27:09 | 显示全部楼层
箱门警示牌:
图像009.jpg
     
 楼主| 发表于 2010-4-6 14:32:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-4-6 10:33 编辑

箱体全貌,可以看到下部的两根进线电缆
图像010.jpg
发表于 2010-4-6 17:07:06 | 显示全部楼层
制柜、选线,均不标准。
图中所示中性母排处为一根,而每户出线却有三根,即含PE线,
因此,应同时有N、PE母排,且应只有一点接地。
每户为单相出线,三根线色标不标准,未按N、PE应该的色标选择。
欢迎拍砖!
     
发表于 2010-4-6 23:40:19 | 显示全部楼层
有出线电缆吗?
可以看看单线图。
     
 楼主| 发表于 2010-4-7 01:21:08 | 显示全部楼层

呵呵,这是阿联酋的工程。别墅区配电预留。TT接地。
     
 楼主| 发表于 2010-4-7 01:21:42 | 显示全部楼层
有出线电缆吗?
可以看看单线图。
pigl 发表于 2010-4-6 19:40

第一张就是单线图。
     
 楼主| 发表于 2010-4-7 01:37:34 | 显示全部楼层
阿联酋住户包括别墅都是三相配电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则