账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19170|回复: 27

09技术措施讨论贴2—— 一级负荷供电问题

  [复制链接]
     
发表于 2010-4-15 13:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
第二个疑问:技术措施有关一级负荷供电的条文如下:
P3-2.3.1.8、一级负荷变配电室内的高、低压配电系统,均应采用单母线分段方式,各段母线间宜设联络断路器,可手动或自动(高压宜为手动,低压宜为自动)分、合闸。两电源平时应分列运行,故障时互为备用。
P4-2.3.1.11、为一级负荷设备供电的两个电源回路,应在最末一级配电(或控制)装置处自动切换。
P51-4.2.10.1、特别重要负荷,包括一级负荷中的消防负荷,宜由独立设置的应急电源母线供电。应急电源母线应由市电与应急发电机用双电源切换开关(ATSE)进行切换,严禁其它负荷接入应急供电系统。
P51-4.2.10.2、在非火灾情况下,当非消防重要负荷需由柴油发电机组供电时,该负荷宜由单独母线段供电,一旦市电停电可由发电机组向该段母线供电。当火灾发生时,应将该段母线自动切除,以保证消防负荷的供电。
P52-4.2.10.10、应保证主电源供电系统和应急电源供电系统母线同时有电(即热备状态)。

假如按照容量我只需一台柴发 一路市电+一台柴发对一级负荷(内含消防与非消防)供电,如果要满足以上条文,我实在想不出一个简单可靠的配电系来。莫非我柴发出来也要母线分段吗?附录4.6里面的举例,也没有一个可以说清楚地啊
     
发表于 2010-4-15 16:57:00 | 显示全部楼层
《供配电工程设计指导》给出了经典的应急电源系统的配电系统图
peidian.jpg
对于非消防设备,加分励脱扣器,切非即可。
发表于 2010-4-15 18:54:33 | 显示全部楼层
这个问题可以暂时放下,毕竟供配电设计规范已经修改了。
     
发表于 2010-4-15 19:34:41 | 显示全部楼层
我们在这里做工程,无论是高压,还是低压,都是经典模式。不用困惑。
或许专家们在哪里获取了灵感...
     
发表于 2010-4-16 00:20:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-16 11:32:55 | 显示全部楼层
供配电系统设计规范
会对供电要求作出规定,如果和措施不同,肯定要按规范做。措施和工业与民用配电手册对供电的要求也有差别。
如果单从技术措施规定的角度讨论,那母线分段就比较多了,一般负荷一段、一级负荷一段、消防负荷一段,如果有两台变压器,那更是多。个人觉得没必要,把给消防用电的柜子与一级负荷的柜子分开,贴上标识就行了,管理也可区分开。分那么多段,反而增加了故障点,
     
发表于 2010-4-16 16:31:38 | 显示全部楼层
供配电系统设计规范
会对供电要求作出规定,如果和措施不同,肯定要按规范做。措施和工业与民用配电手册对 ...
wosuwoxing 发表于 2010-4-16 07:32

同意你的技术观点。
     
发表于 2010-4-16 16:34:08 | 显示全部楼层
供配电系统设计规范
会对供电要求作出规定,如果和措施不同,肯定要按规范做。措施和工业与民用配电手册对 ...
wosuwoxing 发表于 2010-4-16 07:32

我引用在无限创意另外一个帖子的回帖内容:
我曾经在建筑电气的网页上留言,质疑这个技术措施的法律地位。他究竟是什么?处于行业的什么位置?面向的对象是什么?法律地位是什么?是执行还是参考??
     
发表于 2010-4-17 20:24:46 | 显示全部楼层
我看了巡回宣贯版的课件,没有对这个问题做出解释。
     
发表于 2010-4-18 00:42:49 | 显示全部楼层
自己的观点,措施是本参考手册,与规范冲突按规范办。
规范都有缺陷,何况措施。接近真理的过程总是曲折的,也许是痛苦的。
     
发表于 2010-4-18 00:48:09 | 显示全部楼层
也有观点,03版措施是对92版民规一个适时的补充,09版措施是不是也是对08版民规的一个补充呢?
5万系列国标都是建设部批的。措施和民规也是建设部批的。后者是行业标准,还有个号,前者连号都没有。关系实在是搞不懂。。。。。。
     
发表于 2010-4-18 00:52:54 | 显示全部楼层
哦,对不起,还是有书号的。
     
发表于 2010-4-18 01:15:34 | 显示全部楼层
也有观点,03版措施是对92版民规一个适时的补充,09版措施是不是也是对08版民规的一个补充呢?
5万系列国标 ...
pigl 发表于 2010-4-17 20:48

技术措施确实在挺民规。宣贯材料也体现了这一点。
发表于 2010-4-23 09:39:05 | 显示全部楼层
ddd.JPG


GB50052-2009宣讲稿里有个一级负荷供电系统,大家可以看看
发表于 2010-4-23 09:47:02 | 显示全部楼层
变压器母线段与柴发母线段都有直接联络
应急照明没有互投,保安动力很多时候为一级负荷,那么其供电是不是单独应急回路就可以的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则