账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19787|回复: 9

请问:丁类和戊类的库房还用设计消防应急照明和消防疏散指示标志吗?

  [复制链接]
     
发表于 2010-4-23 06:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
还用设计消防应急照明和消防疏散指示标志吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-4-23 09:01:38 | 显示全部楼层
..........高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房..............应沿疏散走道和在安全出口.....的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志
没有包含丁类和戊类的库房
如果不是因为费用的问题,做上更好.
发表于 2010-4-23 09:10:11 | 显示全部楼层
对于库房,原来还看到有个“管理规定”,其中对灯具布置,选择有规定。
不容易燃烧的库房,规范没规定,也可不做,毕竟是熟悉仓库的人员在使用。
当然,仓库过大,设计了也好,不好把握时,个人以为仓库通道长度大于20m,不能直接看到仓库出口为条件;
此外,库房最好能在库房外切断电源。这样在假日、或不使用仓库时能有效切除电源。
发表于 2010-4-23 09:40:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 wosuwoxing 于 2010-4-23 09:41 编辑

第三十六条 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。

第三十七条 甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置,必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。

第三十八条 储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。

第三十九条 库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品,其垂直下方与储存物品水平间距不得小于零点五米。

第四十条 库房内敷设的配电线路,需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。

第四十一条 库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库时,必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。

第四十二条 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

第四十三条 仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位,要设置防护罩。

第四十四条 仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定,设置防雷装置,并定期检测,保证有效。

第四十五条 仓库的电器设备,必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。

     
 楼主| 发表于 2010-4-23 10:50:44 | 显示全部楼层
感谢各位的帮助,谢谢了,
     
发表于 2010-4-23 11:28:43 | 显示全部楼层
没做过
     
发表于 2010-4-26 16:22:30 | 显示全部楼层
不要!......
     
发表于 2010-5-21 13:38:32 | 显示全部楼层
按规范是不要做的,但有时消防队一定要做,所以。。。
发表于 2010-5-21 16:24:28 | 显示全部楼层
从规范上看可以不做,但是做上消防应急这套设备可以防患于未然,并且应急照明电源要取自你的总进线箱的专有回路,或者配电柜的专有回路。ZRBV穿薄壁钢管。
发表于 2010-5-27 16:26:22 | 显示全部楼层
有收获,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则