账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9548|回复: 7

空调配电箱负荷如何计算?

[复制链接]
     
发表于 2010-4-30 08:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果一个空调配电箱,其中220V单相空调三个回路,每个回路3KW,380/220V三相空调四个回路,每个回路5KW,负荷如何计算?
     
发表于 2010-4-30 11:15:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2010-4-30 12:19 编辑

Pe=3x3kW+4x5kW=29kW
     
发表于 2010-4-30 11:18:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2010-4-30 20:32 编辑

给出的单相负荷正好是平衡的,只要直接相加即可
若单相负荷不平衡,简单的方法就是取最大相的三倍作等效三相负荷.
     
 楼主| 发表于 2010-4-30 11:43:24 | 显示全部楼层
若是220V单相空调四个回路,每个回路3KW,380/220V三相空调四个回路,每个回路5KW,则Pe=6x3kW+4x5kW=38kW 对吧.
     
发表于 2010-4-30 12:21:22 | 显示全部楼层


这么算就是我说的"简单的方法",也是偷懒的方法,但是不会错.

点评

Pe是设备容量,应为4x3kW+4x5kW=32kW,Pjs是计算容量,在计算时在按等效三相负荷时行计算,假如kx=1,此时Pjs=6x3kW+4x5kW=38kW  发表于 2014-12-8 08:50
     
发表于 2010-4-30 12:39:19 | 显示全部楼层
若是220V单相空调四个回路,每个回路3KW,380/220V三相空调四个回路,每个回路5KW,则Pe=6x3kW+4x5kW=38kW 对吧 ...

                               
登录/注册后可看大图
[/img][/url]



    对,但要注意在干线上尽量做到平衡
     
发表于 2010-5-21 13:37:32 | 显示全部楼层
感觉不是这样计算的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则