账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21810|回复: 17

短路电流持续时间小于0.1s时导体热稳定的如何校验?

[复制链接]
发表于 2010-5-4 11:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wosuwoxing 于 2010-5-6 11:07 编辑

一般导体热稳定公式为
S≥(I/K)*√t         (为根号下t)
其中 5≥t≥0.1s,符合该条件的按上面的公式计算
大于5s应计入导体散热情况,但规范要求都是在5s以内切除短路或接地故障。这种情况一般不会出现。
小于0.1s时应计入非周期分量的影响。比如断路器切断时间为0.02s,如何计算这个非周期分量的影响呢?

有人(设计手册也是如此)说,按保护电器的最大允许通过能量曲线校验I⒉t,这里的I,t都是产品的试验数据,
和短路电流、短路电流的持续时间不同。(下面以断路器为说明对象)

疑问1、断路器满足分断能力,是否其通能曲线I⒉t,也能满足?如果不能满足,那么同样要计算非周期分量,如果满足,那么断路器的热稳定满足了。
疑问2、用断路器的热稳定值校验导体的热稳定是否合理?由于通能曲线I⒉t对不同分断能力的断路器而言也是不同的。比如20kA和25kA的断路器其通能曲线有所不同,对于短路电流只有15kA的电路都适用,但导体却是不相同的。这就说不过去了。

如果能用断路器的通能曲线校验,我觉得要满足两个条件:
1、断路器满足分断能力,其通能曲线I⒉t,也能满足热稳定,(应该是满足的,这个我不确定)
2、断路器分断能力要接近短路电流值,实际就是通能曲线I⒉t接近实际短路电流的能量

除此就只能计算短路电流非周期分量,这个计算也是麻烦的。大家是如何校验的?
 楼主| 发表于 2010-5-4 15:30:48 | 显示全部楼层
这个通过能量曲线,断路器样本应该提供的,但国内样本提供的很少,国外的大厂还是有的。
 楼主| 发表于 2010-5-5 12:14:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 wosuwoxing 于 2010-5-5 21:15 编辑

我提个解决方法,热稳定也就是判断通过一定能量,电器、导体不损坏。
能否用短路全电流最大有效值(0.02s内ip的有效值)按S≥(I/K)*√t 来验证呢?
这个数值是考虑了直流分量的,在手册P150页中有计算方法,公式也简单。
I⒉t 能代表通过的能量。

还有一种算法,采用手册P210中的公式,相对麻烦一些,但对于远端短路时,公式可简化为:
Qt=I"*I”*(t+Ted)

Ted直流等效时间,这里取0.05s,那么假设低压断路器动作时间为0.02s(手册上数值)
Qt=I"*I”*0.07
也就是按三相短路电流稳态电流持续0.07s来计算。
假设计算结果与短路全电流有效值计算相同。
那么可得到Kp短路峰值系数将大于2,而Kp是在1~2之间的数据。也可推理当t<Ted/2=0.025时,比短路全电流有效值计算结果大。
实际上采用P210公式,上面的简化已经减小了计算结果,但仍出现了令Kp>2的结果。
如果假设Qt=I"*I”*(t+Ted)计算结果小于峰值电流ip的计算结果,可得出Kp>1.75,接近远端短路时,电阻较小、电抗较大时Kp=1.8
导体的电阻随电流增大变小,该值是变化的,结合上面推理

t<Ted/2=0.025时用Qt=I"*I”*(t+Ted)计算,结果接近实际值。(电流增大,电阻减小,阻抗起主要作用)
t>Ted/2=0.025时用短路全电流有效值计算,结果接近实际值。(电流衰减,电阻减少不多,起主要作用)

注:上面结果和推理不见得是正确的,讨论用,设计不能套用。
 楼主| 发表于 2010-5-5 21:13:54 | 显示全部楼层
希望大家能给出自己的校验方法,或讨论如何解决
     
发表于 2010-5-6 03:04:52 | 显示全部楼层
嗯 这个问题可以展开说 但这几天有些忙 先占个座支持下wo版
PS:找有能量曲线的断路器样本来研究 还不如找带限流的断路器
施耐德连电缆允许的最大热应力都列表了 直接查限流曲线好了:lol
 楼主| 发表于 2010-5-6 10:05:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wosuwoxing 于 2010-5-6 10:58 编辑

总感觉应先计算出热效应能量,再校验开关和导体,
查通过能量曲线就省去了时间数值,要简单些。

对应最大短路电流值,找到对应的能量I⒉t,用其校验,(kS)⒉=I⒉t

就得让厂家把这一参数印在样本上,成为和分断能力一样必须有的重要参数。
 楼主| 发表于 2010-5-6 10:48:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 wosuwoxing 于 2010-5-6 18:17 编辑

未命名.JPG

为T3S In=160A 在400V时的通能曲线

20kA,对应1.17 MA⒉s即1.17(kA)⒉s

假如短路电流为20kA,那么就是(kS)⒉≥1170000,用YJV铜芯,K=143

计算得到S≥7.56
这个结果比按公式(kS)⒉≥I⒉t,I为20kA,t为0.02s,t为0.1s时结果都要小,不会计入非周期分量后反而截面变小了吧,(分断时间不可能达到0.003s吧)
当然,如果是正确的,结果越小越好,导体截面就降下来了。
2.jpg
发表于 2010-5-6 14:58:07 | 显示全部楼层
明明白白的讲了:“小于0.1s时应计入非周期分量的影响。”
却就是不照着走,非要绕着弯走,
真是不明白!
 楼主| 发表于 2010-5-6 15:26:39 | 显示全部楼层


请教如果不查通过能量曲线,你在校验时是如何计算的?
发表于 2010-5-6 16:14:14 | 显示全部楼层
我们一般所讲的短路电流是指三相短路电流的周期分量I",
而短路后短路全电流最大瞬时值不是出现在零秒,而是,
出现在短路发生后的半周期性(0.01s)内的某瞬时,此电流称为
短路冲击电流Ich=Kch*(√2)*I",Kch一般可取1.8
 楼主| 发表于 2010-5-6 17:18:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 wosuwoxing 于 2010-5-6 18:29 编辑
我们一般所讲的短路电流是指三相短路电流的周期分量I",
而短路后短路全电流最大瞬时值不是出现在零秒,而 ...
gblgb 发表于 2010-5-6 16:14



    你说的没错,短路峰值电流公式没错,Kch在1~2闭区间,取值看短路点的位置,以及电阻、电抗的取值定,也可用公式计算出来。峰值电流是含有非周期分量,但是衰减的。你给出这个公式是想短路峰值电流来校验热稳定吗?那结果肯定是偏大的。

用通过能量曲线是能解决导体热稳定校验的问题,但不同分断能力的通能曲线不同,对于100A断路器20kA,25kA其对应的导体就可能出现不同。
我上面提到的就是能否用另外一种方式计入非周期分量来计算,从而代替查通能曲线。如果的确不行,就只查曲线,
但上面帖子也出现了按通能曲线选截面比按短路周期分量(没计入非周期分量)计算结果还小的情况。
发表于 2010-5-7 11:08:38 | 显示全部楼层
规范为什么要提出:“小于0.1s时应计入非周期分量的影响。”
就是因为在这个时间段内,有超过三相短路电流的周期分量I"的电流。
而按你所用的通能曲线,已经得出了相反的结论,
“比按短路周期分量(没计入非周期分量)计算结果还小”
那就不应该在计算小于0.1s时的情况时,采用通能曲线的方法。
采用短路峰值电流,你说偏大,我认可,但偏大多少,能量化吗?
如不能,我建议还是偏大点吧,你说呢?
发表于 2010-5-7 14:45:17 | 显示全部楼层
当短路持续时间小于0.1S时,应计入短路电流非周期分量对热作用的影响。应校验
K2S2>I2t(I2t为保护电器制造厂提供的允许通过的能量值)。以保证电器在分断短路电流前,导体能承受包括非周期分量在内的短路电流的热作用。
其中:S绝缘导体线芯截面积mm2,I预期短路电流的有效值A,t在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用的时间S,K计算系数,按下表取:

工业与民用配电设计手册第11章P585表11-1
 楼主| 发表于 2010-5-7 15:54:37 | 显示全部楼层
工业与民用配电设计手册第11章 推荐的也是查曲线,曲线有自己的优势,简单、直观。缺点是通用型差,同样长延时80A,瞬时800A的断路器,可能因分断能力不同、品牌不同、分断时间不同。其通过能量曲线也是不同的。那么对应的导体截面就可能不同,不过按ABB的曲线来计算,截面不是很大。
     
发表于 2010-8-24 22:54:25 | 显示全部楼层
没得二话讲,这种情形必须结合具体断路器工作曲线;除非你未选择0.1秒以内动作
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则