账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 33703|回复: 18

三相柜式空调配线时要用几根线?漏电断路器必须用4P的吗?

  [复制链接]
     
发表于 2010-5-18 11:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三相柜式空调配线时要用几根线?漏电断路器必须用4P的吗?只留一个接线盒可以吗?
发表于 2010-5-18 12:03:26 | 显示全部楼层
5根 末端可以用3p漏电开关 可以
     
发表于 2010-5-18 12:33:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-18 15:16:59 | 显示全部楼层
用4P可以解决3P的问题,反之不行。当你不知道N线是否参与运行的时候。
     
发表于 2010-5-18 16:46:35 | 显示全部楼层
以前接触过有的空调带电加热,且是单相的,现在不知道还有没有这种产品了
     
发表于 2010-5-18 20:15:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-5-18 20:22:29 | 显示全部楼层
漏电断路器是4P。漏电电流是三个相线电流+N线电流向量和。
     
发表于 2010-5-19 13:55:00 | 显示全部楼层
用五根线,那是肯定的,用漏电保护,我觉得用4P或者3P+N吧,这样比较合理。
     
发表于 2010-5-19 13:55:42 | 显示全部楼层
其实,我以前做都不做带漏保的,现在新的民规有这种规定。
发表于 2010-5-19 13:59:49 | 显示全部楼层
漏电断路器是4P。漏电电流是三个相线电流+N线电流向量和。
lhchen 发表于 2010-5-18 20:22


如果只是考虑三相+N线电流和,用3P也可以。
至于用3P,还是4P,要看系统接地形式,要看N线电流,等等。
本例,是要用4P。
发表于 2010-5-19 21:12:26 | 显示全部楼层
恩 因为空调有单相用电 所以要用4P  要是水泵等电动机类设备就用3P带漏电 对吗?
     
发表于 2010-5-20 22:29:31 | 显示全部楼层
已经明确说是三相柜机了
     
发表于 2010-5-20 22:37:43 | 显示全部楼层
不想找麻烦,就用4P或 3P+N。用3P总有一天会出问题的。
发表于 2010-5-21 15:10:41 | 显示全部楼层
已经明确说是三相柜机了
landline 发表于 2010-5-20 22:29



    没看明白吧,说的就是“三相柜式空调中有单相用电”,再想想。
发表于 2010-5-21 16:19:37 | 显示全部楼层
水泵的断路器不加漏电保护啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则