账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14319|回复: 13

高层住宅电梯厅的照明(兼应急照明)是否需要采用节能开关?

  [复制链接]
     
发表于 2010-5-21 17:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50096-1999住宅设计规范
6.5.3住宅公共部位的灯,常因开关不便而成为“长明灯”,造成电力浪费,因此本条规定应采用节能自熄开关。但高层住宅的电梯厅和应急照明,不能采用节能自熄开关。

GB 50368—2005 住宅建筑规范
10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。

那么,高层住宅电梯厅的照明(兼应急照明)是否需要采用节能开关?糊涂了

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-5-21 21:27:46 | 显示全部楼层
电梯厅的照明(兼应急照明):
1)采用带消防接点的节能开关
2)采用双控开关
发表于 2010-5-22 00:30:22 | 显示全部楼层
10.1.4的意思就是要用节能开关
     
发表于 2010-5-22 01:23:50 | 显示全部楼层
GB 50368—2005 住宅建筑规范
8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条从节能角度对此进行了修改。

不糊涂了吧?
发表于 2010-5-22 11:53:55 | 显示全部楼层
我这设计的一般前室有一盏灯是开关控制(如也是应急灯为双控开关),其他灯为具红外感应
     
 楼主| 发表于 2010-5-24 09:16:27 | 显示全部楼层
豁然,谢谢各位!
     
发表于 2010-6-5 20:16:48 | 显示全部楼层
仔细看条文解释,“8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制”这里说的应急照明,并没说电梯厅,所以电梯前室还是应该采用双控开关。。。。不能用节能自熄开关
发表于 2010-6-5 22:31:47 | 显示全部楼层

您可能理解的有点偏差,如果要扣字眼的话
规范那条只是对电梯厅不做强制要求采用节能自熄开关而已,
并非不能采用!
只要采取措施使其在应急情况下可以强制启灯,则完全可以!
发表于 2010-6-5 22:46:23 | 显示全部楼层
杯具啊,鱼和熊掌怎么能兼得呢,用翘板开关,灯开了以后就没人关了,长明灯浪费电,现在电视新闻里天天讲节能,现在有不少于5个规范说照明要采用节能方式控制,还敢这样用,不想混了吧?
用声光控,人体感应开关也是不行,亮一会就灭了,平时都是黑的,你从电梯里出来的时候,眼前一片漆黑,有种要跳楼的感觉,人走过去,灯亮了,刚走灯就灭了,再走过去,灯又亮了,一会又灭了,,,,闪来闪去,闹鬼不说,你的灯一个月就报废了,,,,
在以前,鱼和熊掌是不能兼得的,要么冒着违反规范的危险用翘板开关,要么冒着挨骂的危险用节能开关,现在好了,有一种QLS智能照明开关,既可以设定在手动控制状态使灯常亮,不会有闹鬼和跳楼感觉,还可以转换到节能控制状态,处于声光控状态,也不违反规范中的节能条文,不用担心违反节能条例被吊销证书,鱼和熊掌是可以兼得的,而且具有应急照明的强制点亮功能,和单联双控开关的强制点亮方式完全一样,通过一根强制点亮线去强制点亮。
一.        《民用建筑节能条例》
国务院颁布的《民用建筑节能条例》已于2008年10月1日起开始实施了,其中的第十九条:“建筑的公共走廊、楼梯等部位,应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。”

二.        《民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008》
新版《民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008》第10.6章中第10. 6.14条: 应采用定时开关、调光开关、光电自动控制器等节电开关和照明智能控制系统等管理措施。

三.        《住宅建筑设计规范GB50368-2005》
第10.1.4条:住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。
条文说明:10.1.4 在住宅建筑能耗中,照明能耗也占有较大的比例,因此要注重照明节能。考虑到住宅建筑的特殊性,套内空间的照明受居住者的控制,不易干预,因此不对套内空间的照明做出规定。住宅公共场所和部位的照明主要受设计和物业管理的控制,因此本条明确要求采用高效光源和灯具并采取节能控制措施。
住宅建筑的公共场所和部位有许多是有天然采光的,例如大部分住宅的楼梯间都有外窗。在天然采光的区域为照明系统配置定时或光电控制设备,可以合理控制照明系统的开关,在保证使用的前提下同时达到节能的目的。

四.        《照明设计标准GB 50034-2004》:
7.4.1 公共建筑和工业建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明,宜采用集中控制,并
按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施。
条文说明:7.4.1 在白天自然光较强,或在深夜人员很少时,可以方便地用手动或自动方式关闭一部分或大部分照明,有利于节电。分组控制的目的,是为了将天然采光充足或不充足的场所分别开关。

7.4.4 居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的照明,除应急照明外,宜采用节能自熄开关。
条文说明:7.4.4 这类场所在夜间走过的人员不多,深夜更少,但又需要有灯光,采用声光控制等类似的开关方式,有利于节电。本条和国标《住宅设计规范》GB 50096-1999的规定一致。

7.4.7 有条件的场所,宜采用下列控制方式:
1 天然采光良好的场所,按该场所照度自动开关灯或调光;
2 个人使用的办公室,采用人体感应或动静感应等方式自动开关灯;
3 旅馆的门厅、电梯大堂和客房层走廊等场所,采用夜间定时降低照度的自动调光装置;
4 大中型建筑,按具体条件采用集中或集散的、多功能或单一功能的自动控制系统。
条文说明:7.4.7 对于一些高档次建筑和智能建筑或其中某些场所,有条件时,可采用调光、调压或其他自控措施,以节约电能。

五.《深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编》深圳市勘察设计协会编
问题6.3.5电气节能审查中,照明控制方式是否强调?
解析:电气节能审查中,要对照明控制方式加以判定。(1)住宅建筑参照《住宅设计规范》GB50368-2005第10.1.4条规定:“住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。”其公共部分照明应有节能控制措施。非住宅建筑室内照明控制方式,应参照《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》DBJ15-51-2007第7.5.2条,对于节能控制措施进行审查并作出判定。
     
发表于 2010-6-6 00:15:26 | 显示全部楼层
呵呵
我估计:
不久就应该有这样的规范出现了:"不得使用翘板开关"
然后是所有电气装置件生产厂商都会得到这样的指令:"不得生产翘板开关"
发表于 2010-6-6 08:28:02 | 显示全部楼层
住宅建筑的电梯前室自然采光条件一般较差,宜选用带有指示灯的开关。
     
发表于 2010-6-6 11:21:25 | 显示全部楼层
若采用节能自熄开关是否违反了:”国家标准《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。 “的要求? 8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制”这里说的应急照明,并没说电梯厅,所以电梯前室还是应该采用双控开关。。。。不能用节能自熄开关
发表于 2010-6-6 11:33:59 | 显示全部楼层
我一直都很疑惑,以前是,现在也是
一、住宅设计规范GB 50096-1999(2003年版)
6.5.3  住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
条文:6.5.3  住宅公共部位的灯,常因开关不便而成为“长明灯”,造成电力浪费,因此本条规定应采用节能自熄开关。但高层住宅的电梯厅和应急照明,不能采用节能自熄开关。

二、住宅建筑规范 GB 50386—2005
按一,条文明确电梯厅照明以及应急照明不能用节能开关,规范分了2种来讲
按二,对应急照明用节能开关作补充,在强启的前提下允许使用,但没提到电梯厅的普通照明,能不能用节能开关。
从上面2点,会不会容易让人理解为高层住宅电梯厅的普通照明不能用节能开关呢?如果兼作应急照明就可以。。。。感觉有点晕呼。。。
在网上下载到的中国消防手册-火灾自动报警最新修改稿里疏散照明那章的第11.(3)条,写的电梯厅禁止采用节能开关。。。
。。哎。。。。我是不会理解 。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则