账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6830|回复: 6

对丙类厂房火灾报警设计的困惑

[复制链接]
     
发表于 2010-5-25 11:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对丙类厂房火灾报警设计的困惑,按火规(GB50116-98)3.1.1条要求,工业建筑中的丙类生产厂房(不论大小)划为二级保护对象,需要设火灾报警.实际上丙类厂房有大有小,难道100平米的丙类厂房也要上火灾报警吗?火规(GB50116-98)和建筑防火规范(GB50016-2006)是什么关系?
发表于 2010-5-25 15:25:01 | 显示全部楼层
3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;
发表于 2010-5-25 21:26:42 | 显示全部楼层
这个问题只能留待防火规范更新的时候解决了

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
无限创意 + 20 支持这个看法

查看全部评分

发表于 2010-5-26 06:06:51 | 显示全部楼层
火灾报警设计规范关于探测器布置的附录是建议性条款,而建筑防火设计规范就是强制性条款了。因此应按建筑防火设计规范执行。
     
发表于 2010-5-26 15:40:03 | 显示全部楼层
哎,有些审图的你不做他会提
发表于 2010-5-26 22:51:35 | 显示全部楼层
做不做看建规,高规等专业防火规范,怎么做看火规,这个是一贯的掌握准侧。
发表于 2010-5-27 11:27:43 | 显示全部楼层
做不做看建规、高规、以及各类防火规,怎么做看报警规范!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则