账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10888|回复: 6

220/36V照明回路要不要配出PE线?

[复制链接]
     
发表于 2010-6-13 14:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
O类灯具淘汰后,照明设计中大部分灯具都要接PE线,请问220/36V配出的安全电压照明灯具要不要接PE线?也就是说220/36V照明回路要不要配出PE线?如果此灯具有PE端子如何办?
     
发表于 2010-6-13 17:16:09 | 显示全部楼层
照明设计中大部分灯具都要接PE线是因为选用大部分都是I类灯具
发表于 2010-6-13 17:26:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-6-13 19:27:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 fly55555555 于 2010-6-13 19:38 编辑

灯具的分类楼主应该细细看下,看了就明白了。
I类灯具 +PE线
II类灯具采用双重绝缘线
III类灯具安全电压,
照明设计标准 7.2.13 安全特低电压供电应采用安全隔离变压器,其二次侧不应做保护接地。
不能加PE线,防止别处高电压的引入,安全电压反而不安全了。

2.1.9 安全特低电压系统 safety extra-low voltage(SELV)system
在正常条件下不接地的、电压不超过特低电压的电器系统,简称SELV系统。
2.1. 10 保护特低电压系统 protective extra-low voltage(PELV)system
在正常条件下接地的、电压不超过特低电压的电气系统,简称PELV系统。
     
发表于 2010-6-13 21:45:39 | 显示全部楼层
安全电压供电的灯具都是3类灯具,不会有PE线的
     
 楼主| 发表于 2010-6-14 08:28:39 | 显示全部楼层
220/36V照明回路穿线钢管要不要接PE线?
     
发表于 2010-6-14 12:40:19 | 显示全部楼层
建议楼主看下王老先生的500问,答案在其中。理解了保护特低压的应用情况,自然就明白了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则