账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23058|回复: 14

请教:星三角起动,电流和电压的变换问题。

[复制链接]
发表于 2010-6-22 17:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大功率电机出厂,其绕组一般是采用三角形联接。有的电气控制,为了避免起动电压过大,外电路采用星三角形转换。
      问题:1、出厂设置成三角形联接是为了让电机在正常运行中绕组的相电流更小(相比星形联接下降根号3倍)吧?
            2、对于电机来说,外电路在起动电机时改成星形联接后,绕组的相电压减少根号3倍,但是我不太清楚,这对于配电方的总电源,比如变压器等设备,是怎么回事?这个时候降低的是负载的相电压,可电源的电压怎么回事呢?而且相电流此时却增大了呀。
            3、起动完成后,切换到电机的绕组上,这个过程,该怎么分析?

       盼大家指教!谢谢!!
发表于 2010-6-22 19:54:08 | 显示全部楼层
星三角的启动方式很落后,老外早就不用了,国人还在用.
     
发表于 2010-6-22 22:19:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-22 22:48:52 | 显示全部楼层
星-三角启动是一种降压启动方法,启动时三相定子绕组接成星形,待转速接近稳定时改接成三角形。这样,启动电压,电流都只有三角形连接时的1/√3,由于三角形连接时绕组内的电流是线路电流的1/√3,而星形连接时二者是相等的。因此,接成星形启动时的线路电流只有接成三角形直接启动时线路电流的1/3.由于启动转矩Mq∝U2,Mq也要降低到直接启动时的1/3,因此这种启动方法只适用于空载或轻载启动。
发表于 2010-6-22 22:54:26 | 显示全部楼层
回复 3# 秋石

星-三角启动简单节约实用,广泛应用于泵和风机的启动控制,不能笼统说落后
发表于 2010-6-22 23:01:49 | 显示全部楼层
因此楼主的第一个问题是错误的
发表于 2010-6-22 23:06:54 | 显示全部楼层
电源线电压380伏,与启动形式无关,
发表于 2010-6-23 07:23:53 | 显示全部楼层
启动电压,电流都只有三角形连接时的1/√3,相电流不是你说的增加了
发表于 2010-6-23 09:51:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-6-23 11:42:53 | 显示全部楼层
星-三角启动是一种降压启动方法,启动时三相定子绕组接成星形,待转速接近稳定时改接成三角形。这样,启动电 ...
xuhui6512 发表于 2010-6-22 22:48



    我不同意你的说法,起动时为星形接法,只能说电压降低了根号3倍,但是这个时侯的相电流等于线电流,是增大了呀。
 楼主| 发表于 2010-6-23 11:47:37 | 显示全部楼层
启动电压,电流都只有三角形连接时的1/√3,相电流不是你说的增加了
xuhui6512 发表于 2010-6-23 07:23



    我认为星形联接只有电压降低了,电流怎么可能减小,这是星三角的不同形式下,相、线电压和相线电流的关系啊。
发表于 2010-6-23 12:51:26 | 显示全部楼层
你知道欧姆定律吗?电机每相电压降低了,绕组阻抗没变,电流也要降!
 楼主| 发表于 2010-6-23 15:32:19 | 显示全部楼层
回复 12# xuhui6512


     搞了半天,我是逻辑混乱了!我知道自己错在哪里了,应该这样理解:负载转换成星形接法,自然电压下降,负载电流减小,而此时线电流=相电流,因此整个回路上电流下降。同时,电压跟转矩的关系说明,这种启动方式会导致电机的特性曲线很软。
   OK,搞明白了,谢谢前辈。
发表于 2010-6-24 06:33:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuhui6512 于 2010-6-25 20:29 编辑

对,星形启动时绕组电流是线电流的1/3,如你说的:线电流=相电流
 楼主| 发表于 2010-6-24 15:16:18 | 显示全部楼层
不对,星形启动时绕组电流是线电流的1/3,不是你说的:线电流=相电流
xuhui6512 发表于 2010-6-24 06:33



    是我没说清楚吧,我认定自己是没错的,计算如下:
电机原本角接时:线电流=有功功率/根3*380 *功率因数,
                    绕组上的相电流=380/阻抗=线电流/根3
起动改成星接时:配电回路线电流(即=阻抗绕组的相电流)=(380/根号3)/阻抗=220/根3
                                                   
可见:星接时,回路电流与原角接时相比,配电回路的线电流是原来回路线电流的1/3。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则