账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10861|回复: 7

车间吊车安全滑触线一般是选用三极(L1,L2,L3)还是四极(L1,L2,L3,PE)?(具体详内文)

[复制链接]
发表于 2010-7-3 13:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题:
1.如选用四极安全滑触线(L1,L2,L3,PE),配到滑触线供电点的电缆是不是也要用四芯电缆(L1,L2,L3,PE)?
2.一般车间吊车是否需要工作零线?有次审图中心看图的人说滑触线要用五极的(L1,L2,L3,N,PE),我问他理由他也说不清楚,只说方便,我到现在也没有搞懂,请高手指教。
3.刚参加工作时老工程师说一般车间吊车只要三极安全滑触线就行了(L1,L2,L3),接地利用吊车轨道(槽钢等)接地就可以了(每边不少于两点),如都按这原则做有没有问题啊?
4.在滑触线附近便于操作处如设保护开关,此开关配电箱要配工作零线吗?
以上问题都针对车间常见的吊车起重机等.
不胜感谢!麻烦各位说得详细些.

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-7-3 13:41:44 | 显示全部楼层
1 安全滑触线的四极标注错误,供电电缆跟着错。
2 一般不需要零线。
3 没有问题。
4 保护开关与配电箱工作零线有何关系?没明白。
     
发表于 2010-7-3 18:35:08 | 显示全部楼层
我也不明白,灌水帮顶。
发表于 2010-7-4 15:07:26 | 显示全部楼层
这个问题又涉及到动力设备的二次控制回路的工作电压的问题了。
如果二次回路选 用380V控制回路,或者由380V变压至36,或24V。
这种肯定是不用N线了。
对接触线了解甚少,做厂家吊车的时候,一般都是留个开关箱(仅安装一个隔离开关),五芯电缆(ABC,N,PE)进。

这问题其实我也一直想不通,既然可以选用380V来当控制回路,或者直接用380V变到36,或24V。
为何标准图集上关于 水泵,风机的控制回路,清一色的220V呢。结果设计人员也好些都配五芯至水泵,风机控制柜,为何要选220V?220V比其他电压 更有优势还是基于其他什么原因?这些是我想不通的。
我只知道如果如果不用N线,电缆可以节省投资,全国下来,这也是相当可观啊。

当然。。。我也是随大流之众,既然标准图上是220V的,那设计出图,也只好配多根N了。。
发表于 2010-7-4 15:11:01 | 显示全部楼层
呵呵,发一言哈。

国标图集是错误的!!!
发表于 2010-7-4 15:12:09 | 显示全部楼层
没说清楚哈,

滑触线的国标图集是错误的!
     
发表于 2010-7-5 01:40:30 | 显示全部楼层
四极(L1,L2,L3,PE)?????
发表于 2010-7-7 23:38:38 | 显示全部楼层
1.四根单极,电缆一般采用L1,L2,L3,PE四芯.
2.吊车电控箱带控制变压器,所以不需要N.
3.老规范是这样,新规范已经变过来了(印象是去年做连铸工程时,编规范的老头子给我发了个送审稿,不过据说已经定下来了,问其原因这样做法可靠性高).
4.问题同第一个,此开关箱(断路器或者隔离开关)仅作为检修使用,大型吊车一般还要设检修段,此时还需要做派接箱.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则