账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24488|回复: 44

今天上工地,我被雷了,配线也能这样

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-7-9 22:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天上工地,我被雷了,配线也能这样,由于图片不能上传,所以先传筑龙了,大家看看,这是北京一甲级院的图。

http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7326479_1.html
发表于 2010-7-9 22:44:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-9 22:50:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-9 23:34:02 | 显示全部楼层
估计挂牌的甲级院,无人审核!
发表于 2010-7-10 01:16:30 | 显示全部楼层
晕死,这图还刮过的。
     
 楼主| 发表于 2010-7-10 08:26:19 | 显示全部楼层
这是中字号的设计院出的。
1、我看他的配电柜有电容补偿,要求补偿后cosφ=0.9,但在这些小箱子的计算时却取cosφ=0.5,不知道是为什么? 
2、电缆配线感觉就没有什么标准,与所带负荷关系不大,且在同一张系统图中多处矛盾。
3、开关选择也很奇怪,有些型号莫名其妙。
发表于 2010-7-10 08:35:26 | 显示全部楼层
电涌保护器回路设计不规范。
     
发表于 2010-7-10 09:37:20 | 显示全部楼层

一、1应该无原则性问题吧。因为电容补偿要求是0.9,那只是针对配电柜计往电源侧的数值(0.9),而配电柜计往负荷侧的仍应是自然功率因数(如0.5)。
二、你说的其他条,我还没细看。
     
发表于 2010-7-10 09:59:23 | 显示全部楼层
下面的微断也3200--应该是笔误,不认真画图。

导线与开关的适配也不对。---这个没问题啊。。。。。有什么问题吗,他不做过载保护而已。

计算负荷也不对。 ----你说的是功率因数还是计算结果,功率因数我认为没问题,计算结果没算过。。。

不知道我是不是看的粗,老诚具体说说什么问题。。。
发表于 2010-7-10 11:52:45 | 显示全部楼层
这个人对开关怎么标注根本不熟悉。或者手头根本没样本。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
冷若冰 + 50 灌水有功。。。。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-7-10 18:38:23 | 显示全部楼层
楼上说的很有见地。。。

楼上是不是下载多,灌水少,币就这么一点点,给你加些,以后多来灌水。。。。
发表于 2010-7-10 23:52:02 | 显示全部楼层
有时候我们可能用自己的思维看别人的东西会武断的下一些不合适的结论
关于那些图片,也许有些我们感觉被雷了,但也许人家反而觉得我们把人家给雷了呢
     
 楼主| 发表于 2010-7-11 07:46:16 | 显示全部楼层
其实 我一直在说的配线的问题

1AP3箱中有一路80KW机床的配线为YJV-3*185+2*95SC100F 
1AP9箱中有一路85KW机床的配线为YJV-3*120+2*70SC100F
   还有一路120KW机床的配线为YJV-3*185+2*95SC100F
最后那个图中有一路100KW机床的配线为YJV-3*95+2*50SC80F

我要说的是负荷均是机床,为什么配线会有这样那样的区别。
     
发表于 2010-7-11 09:39:26 | 显示全部楼层
设备安装功率不等于设备计算负荷啊。功率大而计算电流小的可能性还是存在的,关键看机床性质(功率因数)是否一样
     
 楼主| 发表于 2010-7-11 09:58:30 | 显示全部楼层
设备安装功率不等于设备计算负荷啊。功率大而计算电流小的可能性还是存在的,关键看机床性质(功率因数)是 ...
大鼻山 发表于 2010-7-11 09:39



 
1AP9箱中有一路85KW机床的配线为YJV-3*120+2*70SC100F
 最后那个图中有一路100KW机床的配线为YJV-3*95+2*50SC80F

这两路功率因数相同,均是0.5
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则