账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10424|回复: 5

按这个公式计算线路压降,误差有多少?

[复制链接]
     
发表于 2010-7-10 20:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一计算线路压降的简便方法,即‘负荷力矩’法,就是:电压损失u%=P.L/C.S  P为负荷(KW),L功率因数为线路长度(m),C为系数,S为截面积(mm2),它所计算的前提是功率因数=1。实际上多数情况下功率因数不等于1,请问:采用这种计算方法的误差有多大?举例说:有一线路,长550米,负荷是一个三相380V的24KW的电机,采用铝芯电线架空敷设,电机端子电压要求变化不超过+5~-5%,应该用多大的铝线?
     
 楼主| 发表于 2010-7-10 20:55:11 | 显示全部楼层
不好意思 打错了应该是:L为线路长度(m),
发表于 2010-7-11 09:22:17 | 显示全部楼层
“负荷力矩”法是一种比较简便的计算电压损失方法,同时计算条件须符合要求,整条线路的导线截面、材料及敷设方式均相同且功率因数等于1。
     
发表于 2010-7-11 11:46:01 | 显示全部楼层
哈哈哈,这个要算算了,线路比较长,保守一些也不会增加多少投资的。。。。

计算之后加大一级、二级,估计也就可以了吧。。。
发表于 2010-7-11 14:47:21 | 显示全部楼层
楼主可以尝试找一下这公式是怎么变化而来的,用最原始的计算电压降的公式来对比一下,就知道误差大概有多少了。
△U=IZ=I(R+jX), I=S/U=(P+jQ)/U.
U以设备点电压初相位为零,大小以额定电压为基准计算

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 是个办法。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-7-11 20:45:56 | 显示全部楼层
楼主可以试试呗。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则