账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7267|回复: 6

浴室电击事故,故障点你赞同

[复制链接]
发表于 2010-7-13 06:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-7-13 16:18:50 | 显示全部楼层
我认为一般情况下应该故障点在用户浴室插座或浴室灯具。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-7-13 18:53:20 | 显示全部楼层
工程布线是钢管布线。---现在很少钢管布线了吧。。。

这是产生跨步电压的原因--卫生间楼板钢筋网格100×100,还会有跨步电压吗。。。或者说,这个跨步电压有问题吗。。。。

我顶楼上的,觉得一般情况下应该故障点在用户浴室插座或浴室灯具。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-13 21:00:42 | 显示全部楼层
我投个其他地方
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-7-13 23:56:06 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-7-13 23:59:55 | 显示全部楼层
具体如下:
自来水里带电 20多户居民遭电击
http://www.sina.com.cn 2004年05月27日03:16 合肥报业网--江淮晨报
江淮晨报晨报讯“我们整幢楼的自来水带电,好多居民用水时遭电击,现在连晚饭都不能做了!”昨晚7时许,合肥市的陈先生打来电话,焦急地说了居民楼里发生的怪事。

  记者接到报料和电力抢修班同时到达了现场。抢修班的师傅拿出检测仪器测试位于一二楼之间的电表箱,仪器立即发出刺耳的声音,说明电表箱上果然有较强的电流。


    抢修师傅立即疏散人群,开始检查。在打开两个电表箱后,发现电表箱四处通电,不仅箱体带电,里面的电表也带电。几分钟后,抢修师傅终于发现了“祸首”,一户居民的电表漏电。

  抢修师傅断了漏电的电表后,居民发现家里的用水不带电了。电表的户主林女士非常不解:“我家下午1点多的时候换了个吊灯,并没有乱接线路,怎么可能连楼上的用水都带电?”抢修班的师傅向大家解释说:“有可能是林女士家里换吊灯的时候,把线路接错了,导致电回路,所以电表有电,然后整个电表箱都有电。自来水有电,应该是有线路接到水源附近了。”

  据了解,从昨日下午2点以后,四层楼只有一楼的自来水不带电,楼上的20多户居民在下午用水时皆遭电击,有近十人被击倒在地。

  (徐韧松 尹丹)
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-7-14 22:49:34 | 显示全部楼层
1、电气线路火线因故外露;
2、金属部件(如水管、龙头、燃气管或电气管)因故带有危险电位。尤其是在家庭RCD电源侧发生接地故障时,故障电位可蔓延至室内的RCD负荷侧,但对于该户内RCD而言,线圈矢量和依然为0,故户内RCD不会跳闸。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则