账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 30542|回复: 10

变压器中性点接地线规格如何选?

[复制链接]
     
发表于 2010-7-23 17:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,我的观点如图
AutoCAD 2004 - [Drawing1.dwg].jpg
     
发表于 2010-7-24 23:47:28 | 显示全部楼层
如果你想简单化,直接按照国标变压器图集选择即可;如果你叫真,也可以自己计算嘛。
而实际计算结果,一般会比国标图集来的小。
发表于 2010-7-25 15:04:31 | 显示全部楼层
楼主:“此段线路正常不通过电流。”

这是理想化的,不通过电流的中性点接地的变压器实际中是不存在的。

这也是,为什么一直在强调,中性点接地电阻要尽可能小。

在中心点接地电阻的构成中,这一段接地母线所占比例不大,
主要是要满足短路情况下的动热稳定。
另外,截面大些有利于降低杂散电流。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 工程要重视实际。

查看全部评分

发表于 2010-7-26 00:39:05 | 显示全部楼层


有时候图集中的数据反而偏小,
不过问题不不是很大。
     
 楼主| 发表于 2010-7-26 08:58:14 | 显示全部楼层
楼上各位不知有无仔细看我上传图纸,我的意思是接地故障时,一般TN制的接地回路自电源-相线-故障点-PE线-回电源,故障电流一般十几至几十KA,但不通过此段接地线;TT制中接地故障或TN制中线路非金属性短路(较少出现,短路形式与TT制同),受两个接地电阻的限制,短路电流不超过100A,即图中故障一,二;故障电流通过此段接地线,故此段接地线规格与变压器容量无关且取一较小截面(如25,35mm2)即可满足热稳定要求。
发表于 2010-7-26 09:55:08 | 显示全部楼层
呵呵,雨兄只考虑了远端接地故障,如果变压器出线端对地短路呢?
     
 楼主| 发表于 2010-7-26 10:08:47 | 显示全部楼层
呵呵,雨兄只考虑了远端接地故障,如果变压器出线端对地短路呢?
gblgb 发表于 2010-7-26 09:55

不管多近多远,这个“地”如果是TN系统的PE线,那故障电流仍不会通过此段接地线啊。如果不是,接地电阻不论按多大考虑,接地电流都要通过中性点接地电阻(<4欧),此接地电阻总大大于电源内阻,故基本与变压器容量无关。
发表于 2010-7-26 10:45:33 | 显示全部楼层
变压器出口端,你能保证相对地短路,一定是接在PE上?

另外,你图中不也提到了TT系统,又当如何?呵呵。
     
 楼主| 发表于 2010-7-26 11:17:57 | 显示全部楼层
查了一下冯工有关此问题的那篇论文,好像未涉及单相接地故障电流路径,仅仅是电流计算,但正如我上面提到的,十几至几十KA的电流应该基本不通过此段接地线,而是由PE线直接回到电源中性点
发表于 2010-7-26 11:23:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-11 08:15:36 | 显示全部楼层
如题,我的观点如图
rainmen_73 发表于 2010-7-23 17:21



    请问所说的图集是哪本啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则