断路器的D曲线与C曲线在本质上有什么分别,为什么C曲线不能用作电动机保护
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2010-7-29 09:49:30 | 显示全部楼层
区别在于瞬时脱扣范围不同
施耐德产品样本参数:
C曲线(5~10)In
D曲线(10~14)In
     
发表于 2010-7-29 12:49:59 | 显示全部楼层
不是不能用C 看脱扣曲线瞬时值躲过启动电流 断路器额定电流大 C也一样用
发表于 2010-8-7 13:07:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhoutt 于 2010-8-7 13:11 编辑

简单的说,C曲线断路器,承受的峰值电流值与额定电流的倍数小于电动机启动时产生的峰值电流与额定电流的倍数,而D曲线断路器就是为满足电动机启动瞬间峰值电流不跳闸,不脱扣的要求定制生产的。C曲线、D曲线的的倍数见2楼。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
发表于 2010-8-10 20:31:56 | 显示全部楼层
C型为配电保护曲线;D型为电动机保护曲线
发表于 2010-8-12 19:16:16 | 显示全部楼层