账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13087|回复: 19

这个问题您会如何处理?

  [复制链接]
发表于 2010-8-13 10:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

好些供电局要求住宅一户一表

而目前又有很多大户型150~400平米/每户

有的是平层,有的是跃层

又有时候需要按分体空调考虑

但同时要预留户用小中央空调。

 楼主| 发表于 2010-8-13 10:45:35 | 显示全部楼层

我现在做的就是这样的一个小区

甲方要求每户按20kW考虑,

同时预留三相18kW的中央空调用电

按规范,每套住宅应采用单相供电,有三相用电设备的住户,三相电源只供设备专用。

我们和甲方商量的是每户三相18kW的中央空调用一个三相表

每户其他负荷(20kW)用一个30(100)A单相表。

但可能供电局要求一户一表,

这样的话就户内除了三相18kW的中央空调以外的其他设备也要按3相供电。

如果共用一个三相表,但除中央空调外的其他负荷用单相供电的话,电表要加互感器,而且电表中三相极不平衡。

像这样的情况下各位达人会如何处理?

     
发表于 2010-8-13 12:49:28 | 显示全部楼层
20KW用单相供电也不合适吧,新供规不是说60A一下可以单相吗,你这20KW的单相也太大了吧

我建议用三相进线,不用互感器,做到干线平衡,户内是解决不了平衡问题的
发表于 2010-8-13 14:13:52 | 显示全部楼层
对 楼上版主说的很正确 支持一下!
     
发表于 2010-8-13 14:18:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2010-8-13 20:58 编辑

一块三相表足矣。
一户内的单相负荷也可尽量按L1\L2\L3三相均衡分配啊。
发表于 2010-8-13 20:55:28 | 显示全部楼层
400m2/户,好大的户型面积,看来国家的地还真的不少。
发表于 2010-8-13 23:04:25 | 显示全部楼层
20KW供电,我这一般就是三相表直接到户,3x10(40)的表,户箱内大概其平衡一下就好了,不可能彻底平衡的。
     
发表于 2010-8-14 00:36:01 | 显示全部楼层
想知道哪本规范规定每套住宅应采用单相供电?
我们这里超过12kW用三相供电
     
发表于 2010-8-14 06:59:46 | 显示全部楼层
我们这里超过12kW用三相供电
     
发表于 2010-8-14 09:04:41 | 显示全部楼层
20KW直接三相供电,用一块三相电度表就行了
发表于 2010-8-14 10:08:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-14 22:59:01 | 显示全部楼层
负杂问题简单化是一种贡献...
发表于 2010-8-14 23:12:22 | 显示全部楼层
直接进三相线好了,
     
发表于 2010-8-16 21:46:38 | 显示全部楼层
直接进三相,三相只供三相设备的规范不适用于实际工程,至少我做过的别墅项目都是三相进线
     
发表于 2010-8-16 21:50:31 | 显示全部楼层
直接进三相,我做过的别墅和大面积的户型项目都是三相进线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则