账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5274|回复: 3

请教!着急!关于低压开关柜!

[复制链接]
发表于 2010-8-14 11:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近在现场遇到一件事:低压盘厂到现场,我顺便看了一下他们的柜内布置,无意中发现电压互感器二次侧竟然没有做接地,很是担忧柜子的出厂质量。然后我找其负责人,问他们怎么回事,最后竟然得知他们的柜子出厂试验都没做,说是按照母线的载流量选择就完了,注意了一下间隙和爬电距离这些要求就直接安装完成,最后带电试了一下一二次回路的操作就出厂了。 更大的问题是:现在现场需要改造,把原来的框架断路器完全换下来,重新换上新的(原来的框架断路器由于货到现场被我方发现不是我方要求的型号,所以需要更换),而且尺寸完全不一样的断路器。涉及到母线都全部要换,我们的要求是返厂处理,现场不具备各种改造和试验条件,但是开关厂的人居然说现场直接换了就行,说试验可以不做,按照常规选母线,尺寸不同可以重新开孔就完事了,就算返厂,他们也是这样做。我无语了!

       我的疑问:开关设备出厂真的不需要做动、热稳定之类的试验吗?可是我查了规范:GB7251低压成套开关设备和控制设备,是要求做出厂试验的啊。

      请请熟悉成套工作的朋友帮忙!!到底是我小题大做,还是厂家完全胡说八道啊?!

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
东海龙王 + 50 工程实例

查看全部评分

     
发表于 2010-8-14 11:34:27 | 显示全部楼层
配电柜出厂是要做形式试验的。一些小盘场做法,实在不敢让人恭维。
不过据我了解,我们这里也不做。。。。。。。
发表于 2010-8-14 13:03:53 | 显示全部楼层
断路器之类的是开关厂的事情,成套厂也就是组装厂,0.4kV的一般没有试验的吧,10kV一般都有出厂试验的。但是应该有一套试验报告之类的文书提供给你的
发表于 2010-8-14 22:57:39 | 显示全部楼层
回复 1# elegantyuer 选配电盘供货商,还得要选上规模的,质量可靠,信誉好,认真负责的设备商.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则