账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16945|回复: 19

桥架宽度的选择

  [复制链接]
     
发表于 2010-8-28 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果桥架里有一YJV4*70+1*35的电缆,查常用数据上的外径数据为38.8,选择桥架里,不考虑其它因素,只考虑15倍的转弯半径,则允许转弯半径15*38.8=582,桥架最小宽度值应为多少?为什么?
     
 楼主| 发表于 2010-8-28 09:58:46 | 显示全部楼层
回复 1# beaty
画了个草图,大致要200宽的桥架,理解有问题吗?有更简便的方法吗? 未命名.jpg
发表于 2010-8-28 14:20:04 | 显示全部楼层
不做直角弯就行了
发表于 2010-8-28 20:15:28 | 显示全部楼层
桥架的直角弯的内角不是直角,是两个135度钝角。。。所以拐弯半径一般没有太大问题。
     
发表于 2010-8-28 22:22:35 | 显示全部楼层
这个选法,桥架可大了去了
发表于 2010-8-29 14:27:32 | 显示全部楼层
回复 1# beaty
可参照民规JGJ 16-2008第8节中,“8.10.7条  在电缆托盘上可无间距敷设电缆。电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”选择桥架的规格。
     
发表于 2010-8-29 14:54:35 | 显示全部楼层
无间距敷设的载流量降低系数较多,要综合考虑,不能一味减小桥架宽度
     
发表于 2010-8-29 17:28:45 | 显示全部楼层
一般还是考虑到留出一倍电缆外径的距离好。虽然桥架大点,但系数不用取得太低
     
发表于 2010-8-30 08:55:29 | 显示全部楼层
水平敷设时,桥架宽度不小于托盘上电缆外径总和1.25倍,托盘上电缆是否固定存疑,所谓电缆间距也是空间上总体平均的概念而已。
发表于 2010-8-30 11:09:57 | 显示全部楼层
电缆弯曲半径的规定有些问题,阿弥陀佛!
IMG.JPG
     
 楼主| 发表于 2010-8-30 14:55:12 | 显示全部楼层
楼上这是多大的电缆啊?
发表于 2010-8-30 22:55:04 | 显示全部楼层
施工。工艺。。挺漂亮的~~~好看。
发表于 2010-8-31 20:45:09 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-31 22:27:48 | 显示全部楼层
感慨,工艺也是需要技术能力的。
     
发表于 2010-9-2 17:26:41 | 显示全部楼层
差距啊,从来没见过这么规矩的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则