账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14924|回复: 7

卫生间的浴霸、镜前灯及剃须插座能否共用一个回路?

[复制链接]
     
发表于 2010-9-4 11:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。且此回路采用带漏电保护的微断(30mA)保护,这样应更加安全才对。但这样是否违反《住宅建筑规范》GB 50368—2005 第8.5.5“住宅套内的电源插座与照明,应分路配电”。
求教!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-9-4 13:00:08 | 显示全部楼层
1.不共用一个回路
2.浴霸、镜前灯回路设漏电保护不就是了?
     
发表于 2010-9-4 22:16:08 | 显示全部楼层
还是建议执行强条。否则出人命了,设计可能要担责
发表于 2010-9-4 22:30:54 | 显示全部楼层
其实照明、插座分回路主要是不至于回路出问题,场所内无电源。照明加了RCD个人认为是加强了保护的,
但审图这一关是真的难过。
     
发表于 2010-9-6 17:30:41 | 显示全部楼层
照明和插座未分在不同回路的,我若审图,肯定判他违反强条,必须修改。
我可不想浴室里万一电死人,打官司找到我审图人的身上。
     
发表于 2010-9-6 17:52:01 | 显示全部楼层
{:lol:}支持大鼻山师傅
     
发表于 2010-9-6 17:52:28 | 显示全部楼层
{:lol:} 哈哈
发表于 2010-9-6 19:30:24 | 显示全部楼层
按规范要求,卫生间内灯与插座应分开设置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则