账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6150|回复: 8

李顺康李总所著文疑问

[复制链接]
发表于 2010-9-8 21:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
李总在2010年8月刊上所著文第二篇:建筑设备/供电系统部分写到“国标图集01D303-3《常用水泵电气控制图》中一用一备、两用一备的消防水泵,常用消防水泵均在过载时退出运行,由备用消防水泵经延时自动投入运行......”请问这在图中的那部分体现出来了?
发表于 2010-9-9 08:46:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-9 19:58:56 | 显示全部楼层
你提到的图集中二次控制原理图就有自动转换到备用泵
     
发表于 2010-9-9 22:41:29 | 显示全部楼层
呵呵,我至少在6~7年前就指出了消防备用泵可过载退出。
     
发表于 2010-9-11 14:48:49 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-9-11 18:50:26 | 显示全部楼层
呵呵,我至少在6~7年前就指出了消防备用泵可过载退出。
大鼻山 发表于 2010-9-9 22:41



    消防备用泵可过载退出。大鼻山说的应该是主用泵过载退出把
发表于 2010-9-11 21:05:28 | 显示全部楼层
主备都是可以转换的,我这审图更邪乎,必须在系统图上注明:消防回路过载仅报警,不跳闸,不然就是强条。说是建设厅抽查图纸,没有这句不好免责。
     
发表于 2010-9-12 08:55:37 | 显示全部楼层
这个跟审图人员的水平有关,也跟建设厅抽查的人水平有关
发表于 2010-9-27 11:12:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则