账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15887|回复: 21

围墙800米长,每5米设一盏20W节能灯,应该如何配线?

  [复制链接]
发表于 2010-9-16 19:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外最低温度-25度。谢谢!
发表于 2010-9-16 20:53:57 | 显示全部楼层
建议用三相配电,按压降选择导线截面。
     
发表于 2010-9-16 21:52:44 | 显示全部楼层
压降绝对不是决定因素。统一按照三相配电
     
发表于 2010-9-17 08:22:33 | 显示全部楼层
压降绝对不是决定因素...........为什么?是动作灵敏度?
     
发表于 2010-9-17 10:56:50 | 显示全部楼层
800/5*20=3.2kW,压降才多大?
短路灵敏度必将是决定因素
 楼主| 发表于 2010-9-17 19:12:18 | 显示全部楼层
回复 5# 大鼻山

谢谢!请问配线应该多少平方?
     
发表于 2010-9-17 22:37:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2010-9-17 22:39 编辑

重新编辑一下
     
发表于 2010-9-17 22:43:07 | 显示全部楼层
铜缆长度为800m时配电方案                                               
序号        铜芯电缆        过负荷整定        短路整定        短路整定        短路整定        短路整定
        规格(mm2) Ir1 (A)        Ir2=2.5Ir1 Ir2=3Ir1         Ir2=4Ir1         Ir2=5Ir1
1        5×10        16        △        ×        ×        ×
2        5×16        16        △        △        △        ×
                20        √        √        ×        ×
                25        √        ×        ×        ×
3        4×25+1×16        16        △        △        △        ×
                20        √        √        ×        ×
                25        √        √        ×        ×
4        5×25        16        △        △        △        △
                20        √        √        √        √
                25        √        √        √        ×
                32        √        √        ×        ×
                40        √        ×        ×        ×
5        4×35+1×16        16        △        △        △        △
                20        √        √        √        ×
                25        √        √        ×        ×
                32        √        ×        ×        ×
6        5×35        16        △        △        △        △
                20        √        √        √        √
                25        √        √        √        √
                32        √        √        √        ×
                40        √        √        ×        ×

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 好。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-9-17 22:45:55 | 显示全部楼层
三角或对勾:可以采用;叉叉:不宜采用。
但是节能灯接头是个问题,不容易和干线驳接。
     
发表于 2010-9-17 22:53:22 | 显示全部楼层
就我所给出的第一行数据而言,表明你可采用16A断路器,短路整定为2.5倍过载整定电流,主干铜缆为5X10。
     
发表于 2010-9-17 22:56:29 | 显示全部楼层
建议跟电缆厂家联系一下,看能否订做室外预分支电缆:主干为5X10,分支为3X2.5,分支点间距为5米。这样可免电缆接头之苦。
 楼主| 发表于 2010-9-18 23:47:30 | 显示全部楼层
回复 11# 大鼻山


    学习了,谢谢!如果我从两台变压器取电,设两个配电箱,每个配电箱设4条回路,100米内回路用2.5平方线,200米回路用4平方线,是否可行?谢谢!
     
发表于 2010-9-19 08:36:36 | 显示全部楼层
麻烦你自己用短路灵敏度去核算吧。
授之以渔好。
     
发表于 2010-9-19 09:33:40 | 显示全部楼层
请问大鼻山这个表格是如何整出来的?有软件自动计算吗?
 楼主| 发表于 2010-9-19 21:00:24 | 显示全部楼层
回复 13# 大鼻山


    好的,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则