账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11986|回复: 8

现场归来疑问系列1:关于低压配电柜,三段或是四段保护?

[复制链接]
发表于 2010-9-26 17:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
啊!很久没来到论坛了,现场待了一个月,有很多问题想在这里向前辈们请教,今天的问题如下:
现场出现了争执:1、低压进线柜是两段式保护,长延时保护和短延时保护,不采取瞬时保护,为的是确保母线段的选择性保护,与进线柜紧邻的变压器中性线上穿一个零序CT,并将CT的电流接入变压器高压侧的开关柜综保装置,进行差动保护。(但是,在电厂的变压器高压侧开关柜,对于负荷容量只有800kVA以下的变压器,是不作差动保护的,所以这个接地故障保护其实不能实现,至于为什么,我还没时间去搞清楚)
                 2、低压进线柜必须要长延时、短延时和接地故障保护,在中性线(N排)上穿一个零序CT,接入进线柜的保护装置;
                 3、低压进线柜必须要长延时、短延时、瞬时和接地四段式保护齐全。

问题:请大家分析一下,该怎么处理啊。晕头转向了。
     
发表于 2010-9-26 18:37:25 | 显示全部楼层
对于总进线开关整定值的设置,大家做法肯定不一致,包括开关用3P还是4P的问题等等。
瞬时保护取消不取消,也各有说法。低压配电第一级应该有完全选择性,大家都是执行的。但是技术措施上给出取消瞬时保护来满足选择性,个人认为也有不合适的地方,主要考虑到短路时延时时间段内短路电流对开关和设备的危害,尽量瞬时脱扣。有些断路器具有的区域连锁功能可以实现选择性的要求
     
发表于 2010-9-26 18:38:34 | 显示全部楼层
对于低压侧的接地故障保护,一般小于1250的变压器可以不设置
 楼主| 发表于 2010-9-26 19:22:14 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-9-26 19:58:44 | 显示全部楼层
1、该处一般瞬时保护可关闭;
2、当短延时保护可兼作接地故障保护时,则后者可取消。(当然,后者若单设的话,灵敏度较高)
发表于 2010-9-27 08:53:14 | 显示全部楼层
嘿版正解,3P还是4P看当地电力部门认定,
接地故障可不设,因为3P的话会有部分中性线电流串流
瞬时一般按7-10In设置,保护相间短路和三相短路故障
短延时按4-7倍In设置,用作单相接地故障兼作出线的后备保护
发表于 2010-9-27 16:01:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-9-27 16:52:39 | 显示全部楼层
取消瞬时,柜子短路耐受能力要考虑。低压柜系统图上主母排的短时耐受电流有效值(动稳定)不要忘了标,一般只要有80/176(峰值)kA,1s就能满足要求
     
发表于 2010-9-27 19:24:54 | 显示全部楼层
取消瞬时,柜子短路耐受能力要考虑。低压柜系统图上主母排的短时耐受电流有效值(动稳定)不要忘了标,一般 ...
rainmen_73 发表于 2010-9-27 16:52



    80/176(峰值)kA,1s

这个也太大了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则