室外油槽!
《高层民用建筑设计防火规范》4.1.3.3条或《建筑设计防火规范》5.4.3.3条:机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量;《高层民用建筑设计防火规范》4.1.10.2条:高层建筑使用丙类液体作燃料时,应符合中间罐的容积不应大于1.00立方米。《民建筑电气设计规范》第13.9.13条消防水泵 排烟风机 消防备用照明等最少持续供电时间为3小时;所以柴油发电机组按照单位每小时计算时,满足时间在3小时以上,8小时以下,即符合规范的时间要求,按照最低3小时计算,计算值超过1.00立方米体积限制时,就需要设置室外储油设施设置储油槽。当然规范的3小时是最低要求应该在稍取大些计算油箱体积。另外在有些特殊场所,需要长时间的备用电源必须超过8小时时也需要设置室外储油设施,来满足这些特殊场所的长时间不断电。 |
|