账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9619|回复: 14

以前样本无功补偿柜均设置限流电抗器及热继电器,为何现在样本一般都不设了?

[复制链接]
发表于 2010-10-25 14:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,谢谢!

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
阿斯 + 20 细心可嘉

查看全部评分

     
发表于 2010-10-25 23:04:04 | 显示全部楼层
原来坛子里有个做这个的高手,不知道现在还在不在。。。

我叫一声:博博:))))))))))))))
发表于 2010-10-26 07:46:03 | 显示全部楼层
现在的样本上还是有的 ,热继电器仅限于过载才能动作而且灵敏度也不是很高,串联KDK-XD1电抗器限流效果也很差,一般限流电抗器用1~0.5%之间限流效果最佳,随着科技的不断发展 现在的电子设备越来越多 给电力系统带来谐波污染,如进口电容柜一般有3次谐波 一般情况下串联12%~13-14-15%串联电抗器,5次谐波串联6-7%电抗器,不仅可以限制合闸涌流还可以仰治谐波。。。。

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 好兄弟。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-10-26 08:08:04 | 显示全部楼层
单老弟是说:那些传统玩意尽管效果不佳,但还是应该具备的(若没具备,则说明该厂家偷工减料还是疏忽大意?)。
发表于 2010-10-26 08:15:17 | 显示全部楼层
现在一般都串联CKSC 串联电抗器 限制合闸涌流 很少有用XD1 KDK 有些设备院设计的串联铁心电抗器 好多开关厂偷工减料给你装个 XD1 KDK 装起来效果和热继电器差不多  如图
未命名.jpg
未命名.jpg

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 图文

查看全部评分

发表于 2010-10-26 08:16:42 | 显示全部楼层
如串联电抗器  滤波电抗器
P1030270.JPG

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 并茂。。

查看全部评分

发表于 2010-10-26 08:18:24 | 显示全部楼层
干式圆柱型电容器 滤波电容器
P1030296.JPG
P1030280.JPG
P1030287.JPG

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 好图

查看全部评分

发表于 2010-10-26 08:19:41 | 显示全部楼层
设计电容柜子时候 分支回路最好选用断路器保护  尽量不要选熔断器 特别是有谐波的场所

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 为什么。。。

查看全部评分

发表于 2010-10-26 08:21:14 | 显示全部楼层
化工 石油 单位尽量选择干式电容器 消防局有要求必须选用干式电容器 一般高压电容器都是油浸的 国内做干式的还没有几家干式电容器没出过问题

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 你家的呢。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-10-26 19:02:29 | 显示全部楼层
博博,我的兄弟,最近过得快活不?

有空来这转转,做做广告,顺便教我学习怎么抑制谐波。。。。
     
发表于 2010-10-26 19:58:53 | 显示全部楼层
跟着博博学知识。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-31 13:58:17 | 显示全部楼层
你们都是老师你就笑我吧!!!
     
发表于 2011-3-22 17:55:13 | 显示全部楼层
就是这帖子?
     
发表于 2011-3-23 09:21:21 | 显示全部楼层
回复 7# 单博博


    这柜子有自带无功计量的吗,那玩意如果是自家配的有必要计量吗
     
发表于 2011-3-24 08:40:35 | 显示全部楼层
跟单博博学知识……谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则