账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15591|回复: 23

双速风机

  [复制链接]
     
发表于 2010-11-1 13:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电箱至8/24kW双速风机的电线如何配,请教了
     
发表于 2010-11-1 19:16:37 | 显示全部楼层
按最大容量配,你是不是问这个?
     
 楼主| 发表于 2010-11-2 08:20:45 | 显示全部楼层
是7x吗,应该不是吧,容量差那么远
发表于 2010-11-2 09:11:38 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-11-2 12:23:08 | 显示全部楼层
这个电动机,相当于8和24kW各一台,分别配电,接触器互锁,印象中两个绕组都是三角形接线

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 好的。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-2 18:22:29 | 显示全部楼层
是7x吗————这个是什么意思。。。

我很赞同小菜的说法。。。。
     
发表于 2010-11-2 23:17:32 | 显示全部楼层
看双速风机的 接线图,断路器是公用一个的
当然你如果用2个断路器,2路完全独立,按照 2个回路是没问题的,此时就按不同功率计算。
如果公用一个断路器,按照不同功率来配线路,就要保证 前端短路保护的要求
     
发表于 2010-11-2 23:53:11 | 显示全部楼层
当然你如果用2个断路器,2路完全独立,按照 2个回路是没问题的,此时就按不同功率计算。———真的没问题吗?
发表于 2010-11-3 10:39:12 | 显示全部楼层
双速风机是改变电机绕组的接线形式改变转速的。低速采用三角形,高速用双行星。为防止启动电流过大,启动时采用三角形。启动线路简单。导线按高速运行考虑。
     
发表于 2010-11-3 23:07:02 | 显示全部楼层
楼主呢,也不进来看看,可以结贴了吧。。。
     
发表于 2010-11-4 19:54:50 | 显示全部楼层
当然你如果用2个断路器,2路完全独立,按照 2个回路是没问题的,此时就按不同功率计算。———真的没问题吗 ...
冷若冰 发表于 2010-11-2 23:53



    有问题你就说说啊
     
发表于 2010-11-4 22:59:12 | 显示全部楼层
有问题你就说说啊————问题就是多设了一个断路器。。。
发表于 2010-11-5 09:26:25 | 显示全部楼层
双速风机是改变电机绕组的接线形式改变转速的。低速采用三角形,高速用双型。为防止启动电流过大,启动时采用三角形。启动线路简单。导线按高速运行考虑。
-------------
对不起,改一错字
     
发表于 2010-11-5 14:36:14 | 显示全部楼层
楼上的说法不对,要查实一下。国标图集的接线都是按楼上说的风机,但楼主这种,绕组不同

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 等着看

查看全部评分

     
发表于 2010-11-5 19:19:21 | 显示全部楼层
楼上的说法不对,要查实一下。国标图集的接线都是按楼上说的风机,但楼主这种,绕组不同
小菜 发表于 2010-11-5 14:36


给个正确的来看看,我等着看。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则