账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 55010|回复: 111

照明、空调等终端配电箱馈线开关选择应注意些什么?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-11-6 21:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 尺短寸长 于 2010-11-6 21:08 编辑

照明、空调等终端配电箱馈线开关选择应注意些什么?
在照明、空调等终端配电箱每回的照明、空调等负荷确定并得出计算电流后,按安装、敷设不同条件的降容系数选择MCB开关(如常用的C16A、D16)和导线(如:BV-2.5mm2或4mm2),在开关满足导线载流量配合的前提下,还需要考虑满足哪些设计要求?
     
发表于 2010-11-6 21:09:05 | 显示全部楼层
启动要求和灵敏度要求?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
尺短寸长 + 50 概念清晰,请举例。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-11-6 21:10:54 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-11-6 21:32:15 | 显示全部楼层
还是请楼主能详细说一下条件,以好给我们讲解

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 好。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-6 22:35:59 | 显示全部楼层
还是请楼主能详细说一下条件————好了,楼主是不是会做了。。。。
     
发表于 2010-11-11 13:10:50 | 显示全部楼层
哦,刚看到这贴,尺兄要求举例说明,自己的观点:
所谓B\C\D型的断路器,只不过是其瞬时脱扣倍数的不一样而已.
选择断路器之前,应该先了解负载的启动特性,要求启动时断路器不能动作,可以躲过负载的正常起动电流。
当线路出现短路故障时,其瞬时整定倍数要求满足灵敏度要求。对于人体可以接触到的带电设备的金属外壳,还要求插座回路具有防止间接触电的保护措施。

对于尺兄所述降容系数,还从来没用过。。。。。。。
发表于 2010-11-11 14:38:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 gblgb 于 2010-11-11 14:50 编辑

试回一哈。

1、考虑短路容量,选择相应的短路容量级别。特别注意靠近变压器的负荷和大截面导体供电的线路。
2、考虑启动电流,正常启动电流不应导致断路器跳闸,也应考虑谐波电流的影响。
3、考虑接地故障电流,R≤50/Ia ,Ia是切断故障回路时间不超过5s的保护电器动作电流(A)。
低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。特别注意对于远离变压器的负荷和小截面导体供电的线路,以及变截面的线路。
4、细致一点儿的,还可考虑开关的固有误差。
5、选择开关的允通短路能量,对导体截面的选择,也是必须考虑的。
6、消防负荷的开关应选择单磁式的。
7、消防负荷的过负荷保护应选择只报警不跳闸。
8、对于N线截面比相线截面小的线路,要考虑N线的保护。
9、有条件的,考虑欠压保护、过压保护。对于消防负荷不考虑。
10、剩余电流保护争议太大,这里就不展开细说了。
11、考虑开关选择性能与经济性的结合。
12、对于开关的极数,争议也比较多,不展开了。

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 赞。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-11 17:02:21 | 显示全部楼层
楼上的说得很细致了,赞一个!
6、消防负荷的开关应选择单磁式的。
对于这条,请问下大家怎么执行的,是仅对末端箱,还是包括变压器低压柜配出回路的断路器?
发表于 2010-11-11 17:15:52 | 显示全部楼层
开关分断能力、不误动作和故障可靠动作。
比如气体放电灯要考虑启动电流下开关不误动,同时导线截面和长度要满足开关动作灵敏度。
展开说其实我对智能照明的开关控制是有些迷糊的,比如开关16A,智能开关16A,那么过载时此开关能够承受?短路时是否会烧坏?
     
发表于 2010-11-11 17:21:15 | 显示全部楼层
6、消防负荷的开关应选择单磁式的——————变压器低压柜配出回路的到末端的所有断路器。。。
发表于 2010-11-11 17:23:19 | 显示全部楼层
对于应急照明MCB开关不选单磁
     
发表于 2010-11-11 17:45:07 | 显示全部楼层
6、消防负荷的开关应选择单磁式的——————变压器低压柜配出回路的到末端的所有断路器。。。
冷若冰 发表于 2010-11-11 17:21



    这。。。。。。。。。。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 那。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-11 17:48:13 | 显示全部楼层
对于应急照明MCB开关不选单磁
wosuwoxing 发表于 2010-11-11 17:23



我也顶这个。。。。

这个过载报警不跳闸,也不是所有的消防设备哈。。。。
发表于 2010-11-11 19:10:55 | 显示全部楼层
6、消防负荷的开关应选择单磁式的——————变压器低压柜配出回路的到末端的所有断路器。。。
冷若冰 发表于 2010-11-11 17:21


应该不是唯一选择吧,也可采用复式脱扣器,此时热保护动作电流应大于消防电机额定电流的1.5倍以上

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 1.5

查看全部评分

     
发表于 2010-11-12 09:31:34 | 显示全部楼层
应该不是唯一选择吧,也可采用复式脱扣器,此时热保护动作电流应大于消防电机额定电流的1.5倍以上
yueyue 发表于 2010-11-11 19:10



很有见地,告诉我这又是为什么,这个1.5怎么来的。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则