账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18920|回复: 14

请问10kV高压用计量、测量、保护用互感器的选择原则!

  [复制链接]
     
发表于 2010-11-7 17:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近,审图的提出PT柜内的电压互感器要用三线圈的,低压总进线柜要加计量用互感器。关于高低压互感器的选择设计,请同行给出指点!谢谢

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
阿斯 + 50 为“裸蹦”+积极参与

查看全部评分

     
发表于 2010-11-7 17:48:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2010-11-7 18:02 编辑


10kV变电所必须分清小电流接地和大电流(小电阻)接地系统:
大电流(小电阻)接地系统——计量应采用3PT、3CT;
小电流接地系统——计量可采用2PT、2CT。
涉及计量精度问题。

“PT柜内的电压互感器要用三线圈”?
是不是写错了?
应该是高压计量柜内的PT要装三线圈吧?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
阿斯 + 50 “裸蹦”+热心

查看全部评分

     
发表于 2010-11-7 18:19:11 | 显示全部楼层
10kV变电所必须分清小电流接地和大电流(小电阻)接地系统————怎么分,同一城市还会有两种吗?
     
发表于 2010-11-7 18:22:28 | 显示全部楼层
10kV变电所必须分清小电流接地和大电流(小电阻)接地系统————怎么分,同一城市还会有两种吗?
冷若冰 发表于 2010-11-7 18:19



是的。
上海就是共存的,看系统大小而定。
     
发表于 2010-11-7 18:29:27 | 显示全部楼层
上海就是共存的————上海这样的大城市可能是特别一些吧。。。

对了,尺兄啊,你别老是回帖敲我的门。。。。。你回帖就回了,我都会看过去的好不好。。。
     
发表于 2010-11-7 18:42:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2010-11-7 18:45 编辑

你知道俺是一菜鸟,暂未养成习惯。哈哈!
想加E币鼓励你提问,没权限了。
以后知道了,不再敲门了。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 我有。。。

查看全部评分

发表于 2010-11-9 21:04:51 | 显示全部楼层
大电流(小电阻)接地系统——计量应采用3PT、3CT;
小电流接地系统——计量可采用2PT、2CT。
能进一步解释一下吗?

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 头像不错。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-10 09:49:22 | 显示全部楼层
10kV变电所必须分清小电流接地和大电流(小电阻)接地系统:
大电流(小电阻)接地系统——计量应采用 ...
尺短寸长 发表于 2010-11-7 17:48


有人敲门,要求继续说说。。。
发表于 2010-11-12 22:20:13 | 显示全部楼层
是啊,继续说说呗。
     
发表于 2010-11-13 10:26:21 | 显示全部楼层
是的。
上海就是共存的,看系统大小而定。
尺短寸长 发表于 2010-11-7 18:22



有人要求继续说说,我是不会了,看你的了。。
     
 楼主| 发表于 2012-3-6 15:01:48 | 显示全部楼层
谢谢大家的跟帖,共同进步
     
发表于 2012-3-7 17:06:15 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长

35KV量电柜采用3CT、3PT,3PT接线为Y/Y/Y。
发表于 2012-3-9 19:37:32 | 显示全部楼层
高压PT要三线圈的 三线圈 YY接线 带开口三角保护 装三只电压互感器 每个互感器上2个接线柱子 AN AN AN
A A A 接电源 NNN短接接地或者不接地或者接一次消谐器接地 这个可以测量对地电压
两只互感器 接线没个互感器上 2个接线柱 A N AN    A 接电源 NA接电源B A接电源C 这个只能输出100V
低压计量 如果是电力公司专用计量 互感器必须0.2S级 计量室全封闭 或者是作为用户 低压作为计量考核来用  这个一般情况器都要装起来 如图纸没画上去最终很有可能要在现场增加,你设计时候可以 把计量互感器画上去 计量接线盒  如电流线选用单芯硬导线 4平方分色导线 电压线单芯硬导线 2。5平方 计量是全封闭 计量表有电力公司提供 这样标上去  应该问题不大。
发表于 2012-3-9 19:39:18 | 显示全部楼层
[img][/img] 未命名.jpg YY接线
发表于 2012-3-9 19:41:03 | 显示全部楼层
未命名.jpg 看图
未命名.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则