账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9725|回复: 13

冯工好,看您的图,请教一个问题,谢谢

  [复制链接]
发表于 2010-11-9 15:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
冯工,看了您的图,真好,有个问题请教一下,,我看楼梯间灯具采用双电源供电并且开关带强制起的功能, 但哪个灯源还采用了蓄电池,这和我们这里的做法不太一样(我们这不用蓄电池了可以) ,,请问您这是如何考虑的,谢谢冯工
未命名.jpg
     
发表于 2010-11-9 16:39:21 | 显示全部楼层
我们这不用蓄电池了可以————冯工不在,我试试,不对冯工修改。。。

1、要蓄电池来过渡一下。

2、为了满足应急照明的切换时间。

3、如果是双电源市电(均用),就不要蓄电池了,除非该应急照明是极其重要负荷类。。。
发表于 2010-11-9 18:24:40 | 显示全部楼层
楼上的感觉是冯工的徒弟呀,嘿嘿

有柴油发电机,就要用蓄电池来完成转换时的照明, 楼上的我有一些问题不太懂要问你呀,发新帖问你
     
发表于 2010-11-9 21:00:23 | 显示全部楼层
楼上的感觉是冯工的徒弟呀,嘿嘿————得,在这里给人说成冯工的徒弟了。不知道冯工亏了还是赚了。。

冯工收徒弟干什么用,冯工,收不收徒弟啊。。。。

楼上的我有一些问题不太懂要问你呀,发新帖问你————一点礼貌没有。。。。冷斑竹知道么?
     
发表于 2010-11-10 21:54:59 | 显示全部楼层
如果是发电机做为备用电源,那么他的转换时间是达不到规范要求的。我是这么理解的,不知道对否。{:tongue:}
发表于 2010-11-10 22:06:35 | 显示全部楼层
楼层标志我一直以为是建筑专业做的,怎么要在电气专业图纸上,冯工做的好细啊,不敢奢求冯工的图纸啊!
发表于 2010-11-10 22:42:25 | 显示全部楼层
楼主的疑惑楼上几位都说了,
另需提醒截图处的导线根数应该是5,
修改引线过程中漏改根数了。
发表于 2010-11-10 22:46:55 | 显示全部楼层


这个问题我曾在一篇小文章中谈了一下
有兴趣的话可以下载了解一下
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=13167&highlight=%D0%EE%B9%E2
     
发表于 2010-11-11 00:07:33 | 显示全部楼层
可能是没有了解全貌,就截图来说,个人觉得此图的导线有问题,4根不对5根更不对。
发表于 2010-11-11 00:41:50 | 显示全部楼层
可能是没有了解全貌,就截图来说,个人觉得此图的导线有问题,4根不对5根更不对。
wurenhecai 发表于 2010-11-11 00:07


谈不用急于下结论嘛{:biggrin:}
图中有说明,没标的表示4根
相线+N+PE+强起线
截图中的5根(图中误标为4)是指
相线+N+PE+强起线+控制线
     
发表于 2010-11-11 11:49:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2010-11-11 11:51 编辑

记得刚毕业的时候实习第一年干的是施工,一位老师傅就说过零线不能进开关,怕施工的时候开关断零线,当时还找了一下施工规范验证了一下。所以,现在画照明都是从灯具接管到开关,没有从开关接管到灯具(虽然线路是先进开关的),就此图来说,PE线进开关个人觉得不好,至少我不会这么画。引上引下可以从楼层指示或者另外引管到侧墙
发表于 2010-11-11 17:29:14 | 显示全部楼层
记得刚毕业的时候实习第一年干的是施工,一位老师傅就说过零线不能进开关,怕施工的时候开关断零线,当时还 ...
wurenhecai 发表于 2010-11-11 11:49



    是经过开关,和开关没做任何连接。当然如果采用感应式开关,开关控制上还是要接N线的

评分

参与人数 1E币 +40 收起 理由
东海龙王 + 40 脑子清醒

查看全部评分

     
发表于 2010-11-16 23:31:11 | 显示全部楼层
画画图就知道怎么回事了,如何处理接线盒,如何让线省,实际施工人家是不是和你当初设计的一样。
     
发表于 2010-11-17 19:59:20 | 显示全部楼层
零线不进开关,火线不进灯头。。。——————这个是照明线路施工的一个口诀。。。。

和设计关系不大的了。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则