账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24215|回复: 18

防火卷帘门配电电线是不是不能小于6平方

  [复制链接]
     
发表于 2010-11-16 10:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防火卷帘门配电电线是不是不能小于6平方?以前好像看到过相关规定,但现在找不到了
发表于 2010-11-16 15:54:38 | 显示全部楼层
好像没什么规定,按电动卷门机功率选吧。
     
发表于 2010-11-16 16:34:46 | 显示全部楼层
没有安6平方来选过,是安电机功率来选择的。
     
发表于 2010-11-17 11:59:23 | 显示全部楼层
没有规定按6平方线来选择啊,你是不是觉得有这么一条,进配电箱的最小线径是6平方这条规范啊
     
发表于 2010-11-18 23:56:44 | 显示全部楼层
老版技术措施上有控制箱进线不小于6,好像是
     
发表于 2010-11-19 00:00:15 | 显示全部楼层
1.5KW的风机也用6平的线,好奢侈呀,不知道甲方同意不

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
冷若冰 + 50 灌水上榜,还是第二哦。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-20 00:11:16 | 显示全部楼层
嘿嘿,人家措施就这样写的,自己看着办,有时候就当不存在最好
     
发表于 2010-11-21 18:21:16 | 显示全部楼层
老版技术措施上有控制箱进线不小于6,不知09版有这个规定没?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 灌水上榜。。。。

查看全部评分

发表于 2011-3-23 22:15:41 | 显示全部楼层
09措施:

5.6.4导体截面的选择宜满足下列要求:
1除满足载流量的要求外,铜芯导线截面最小值,如下:
2)动力、照明配电箱的进线不小于6mm2;

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 恩,好的

查看全部评分

     
发表于 2011-3-23 22:34:32 | 显示全部楼层
可以不按《措施》来办理
     
发表于 2011-3-24 08:15:41 | 显示全部楼层
只要满足载流和压降要求,就可以。规范没有要求,就应该按实际功率来选择。
     
发表于 2011-3-24 16:22:56 | 显示全部楼层
按卷帘电机功率来选择就好,措施怎么写我觉得应该分析判断,主要看是不是符合实际需要。
     
发表于 2011-3-25 13:57:21 | 显示全部楼层
零点几KW的卷帘门,我用YJV1.5的线,审图倒是提了一句,宜用2.5mm的
发表于 2011-6-14 21:32:16 | 显示全部楼层
从没想过,吓我一跳
     
发表于 2011-6-14 22:45:22 | 显示全部楼层
回复 1# whlevil

老版技术措施上有控制箱进线截面不小于6平方毫米的规定,09版则修改为:比控制箱出线大一个截面等级。

但实际上,不能简单由此技术措施的规定来决定防火卷帘门控制箱的进线截面,而应该根据:

1、控制箱进线是仅供1个防火卷帘门控制箱?还是供2个及以上防火卷帘门控制箱?涉及上下级保护电器选择性配合问题。

2、供电距离是多远?涉及电压降问题(一般没问题),最主要涉及单相短路或接地故障的动作灵敏度问题。

。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则