账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25856|回复: 8

什么时候需要设置单独的PT柜

[复制链接]
     
发表于 2010-12-6 11:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般高压计量柜里已带一组PT,什么情况是需要再单独设置PT柜。如果采用环网柜,只有一个出线柜,且采用负荷-熔断器组保护,是否需要再设置单独PT柜
发表于 2010-12-6 13:00:23 | 显示全部楼层
PT柜在高压系统中,只是提供给综保或其他测量等仪表的母线电压,也有的给直流屏提供备用电源用。往往在PT柜中加避雷器做成一个柜子

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 加。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-6 18:25:22 | 显示全部楼层



兄弟,你很有潜质,我欢迎你来这给我说道说道。。。。。

你一定要来。。。。
发表于 2010-12-7 20:09:32 | 显示全部楼层
10KV中性点不接地系统,我见到在母线上装设PT有这样一些情况,供参考。
1、10KV配电装置馈线回路较多,在母线上装设PT,Y0/Y0/剩余绕组,剩余绕组(开口三角)反映接地故障。
2、10KV终端变电所,除变压器外,没有其它出线,又是专线供电,接地保护由上一级变电站实施,这样就可不装PT。
3、有些10KV变电所,在进线单元装设V--v接线的PT,用来监视电源电压。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 参考价值。。。

查看全部评分

发表于 2010-12-8 15:11:25 | 显示全部楼层
也曾有人认为做PT柜是浪费,原因分析如下:
一般供电局要求计量柜中的PT可以提供给小母线,直接提供给综保等仪表的母线电压。固设置重复设计PT柜就是浪费。但“35kV及以下客户端变电所建设标准DGJ32/J14-2005”里提供的参考方案中把PT柜作为常规配置。
发表于 2010-12-8 16:15:01 | 显示全部楼层
以前需要在PT上取操作电源,加之那时的油浸式PT体积都很大,只能单独设PT柜。那时候的常规做法一直沿用至今。其实现在新技术、新材料、新设备不断更新,真的没必要再沿用老的东西了。
发表于 2010-12-8 18:40:29 | 显示全部楼层
我们这里是这样,计量柜是专用设备,由用电户购买,电业部门管理,不允许作其它用。
     
 楼主| 发表于 2010-12-9 10:30:15 | 显示全部楼层
非常感谢大家的解答,很有参考价值,学习了
发表于 2011-1-14 21:08:33 | 显示全部楼层
PT柜作用 给仪表继电保护提供100V电压 作用于测量 保护 计量用 还有有的100在加一个中间变压器给控制回路提供操作电源 (容大的负载要选用JDZC-最大容量可以做到2KVA)直接用小容量的电压互感器提供操作电源很容易烧PT 不能给直流屏提供充电电源,互感器容量小可能会烧毁,不管啥系统你有这个需求时候就可以上PT柜,装消弧消谐柜也可以代替PT柜功能!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则