账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9768|回复: 13

请教这个公变户表箱表前表后都设双极开关,合理吗?

[复制链接]
发表于 2010-12-13 10:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。
电力设计院出的公变户表箱接线原理图,跟我们以前设计的只在电表后设置单极断路器做法不同,所以发上来给大家看看有什么建议。
公变户表箱.jpg
 楼主| 发表于 2010-12-13 10:05:47 | 显示全部楼层
系统采用TN-C-S系统,PEN线应该在什么位置重复接地?
这个箱子里没有绘制PE接线排,是不是需要增加呢?
     
发表于 2010-12-13 15:10:52 | 显示全部楼层
PEN线已经在进户处做重复接地了,箱子里应该有PE接线排,户表箱表前表后都设双极开关,没什么不合理呀,只是多花点钱。
     
发表于 2010-12-13 20:28:58 | 显示全部楼层
我也觉得是多花钱。。。。

表前做熔断器多好,又不用校核热稳定。。。。多好。。。。

现在做个断路器,还是2P的。。。。花多钱了。。。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
尺短寸长 + 50 很好的意见,灌水现功力。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-13 21:30:45 | 显示全部楼层
赞同冷版的表前设置熔断器方案。
注意:即便单相供电,也只允许在L相线上设置熔断器,禁止在N中性线上设置熔断器。
     
发表于 2010-12-13 22:24:07 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,尺短,你怎么就老盯着我。。。。。

我熔断器用的比较多,所以不会弄那个热稳定校核。。。。

你让我好好灌水,你好好写帖子,写好帖子了,我给你写短评。。。。
发表于 2010-12-14 15:27:14 | 显示全部楼层
{:lol:}{:lol:}{:lol:}
 楼主| 发表于 2010-12-14 18:24:24 | 显示全部楼层
回复 4# 冷若冰

冷班的建议不错。
不过我的意思是:可不可以把表前、表后两个双极开关换成只在表后设置一个单极开关,不是更省?
     
发表于 2010-12-14 19:57:08 | 显示全部楼层
表前、表后两个双极开关换成只在表后设置一个单极开关 ———— 也有这么做的。。。。

也没有专门的规程要求怎么做吧。。。不知道供电局有没有。。。

我加熔断器的做法是本地供电部门的要求。。。
     
发表于 2010-12-14 22:50:21 | 显示全部楼层
不过我的意思是:可不可以把表前、表后两个双极开关换成只在表后设置一个单极开关,不是更省?

应该不可以,供电部门也不会同意。
不然电表就没有保护电器保护了,必须在表前设短路保护电器。
     
发表于 2010-12-14 23:24:36 | 显示全部楼层
必须在表前设短路保护电器————这个是供电局的要求还是国标。。。。

我只知道这么做,可是找不到依据,给个条文看看。。。。。
     
发表于 2010-12-15 20:08:00 | 显示全部楼层
电表不需要保护吗?
     
发表于 2010-12-15 20:56:26 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈,不知道啊,正在问您呢,怎么又问一次啊。。。。

再问一次:电表需要保护吗。。。。
     
发表于 2010-12-15 23:05:00 | 显示全部楼层
再问一次:电表需要保护吗。。。。


哈哈哈哈。。。。。。
逗你玩,没商量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则