账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15794|回复: 24

疑问2010-Q5:防浪涌保护?

  [复制链接]
发表于 2010-12-17 16:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 elegantyuer 于 2010-12-17 16:57 编辑

最近,看到一个化工项目上要求:低压进线开关处需要设置防浪涌保护!
以前学习的设计图纸,只有电容补偿柜才有防浪涌保护,进线柜没有设置。
我自己的理解是这样的:对于室内的变电所,而且变压器与低压进线柜都是在一个配电间,母排是并柜连接在一起的,变压器的高压侧进线是电缆入户的方式。这种情况,可否取消浪涌保护呢? 我以前看到过蒋老的一篇文章,上面提到:直接雷击到变压器400V低压侧基本不可能,而且低压侧绕组绝缘工频耐压能力是5kV。
请问大家:进线柜一定要设置防浪涌保护吗?或者是什么情况下才需要呢?
          咱们论坛有类似的讨论帖子吗?我没查到,可否给个链接?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-12-17 18:03:39 | 显示全部楼层
《民规》<JGJ16-2008)条文里有装过电压防护的要求,回家来记不得是那一条。
电气装置的标称电压为230/400V,电气装置进线处设备的额定耐冲击过电压为6KV。
     
发表于 2010-12-17 21:18:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2010-12-17 22:14 编辑

1、变压器在单体建筑内,低压总进线处应设SPD,按第一级设置;
2、在低压总进线已设SPD1(第一级SPD)的情况下,电容补偿柜仍应设避雷器(不称呼SPD),两者不能互相替代,因为功能是不一样的;
3、低压设备的耐冲击电压按4KV,有的企业标准达到6KV及以上,我们还是按标准;
4、有可能遭受直接雷击的建筑物(并且已设置外部防雷装置时),室外低压进线引入处应设SPD1(一般设于进线柜内)。
     
发表于 2010-12-17 22:23:58 | 显示全部楼层
尺短寸长个人意见(供参考):
1、由于现在低压开关柜智能化程度越来越高,建议第一级尽量选Up不大于2.5kV的产品;
2、SPD标准称呼为电涌保护器,有些规范称浪涌保护器不是太好。
     
发表于 2010-12-17 22:33:25 | 显示全部楼层
电涌保护器,最标准的称呼。
SPD1应小于或等于2.5KV已经是IEC标准要求,和设备耐压4KV比较容易配合。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 是的。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-17 22:44:38 | 显示全部楼层
建议第一级尽量选Up不大于2.5kV的产品————这个是为什么。。。。

SPD1应小于或等于2.5KV已经是IEC标准要求————国内标准怎么要求的,有没有相关要求。。。
     
发表于 2010-12-17 22:47:20 | 显示全部楼层
唉!
照顾中国国情,有些厂不是能力有限吗?
一下关、并、停、转,就不和谐了不是?

一个字——
难!
     
发表于 2010-12-17 22:52:46 | 显示全部楼层
不难不难,如果是这个,情况会改观的。。。。新照明规范给我很大信心。。。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 赞一声!

查看全部评分

     
发表于 2010-12-17 23:14:21 | 显示全部楼层
六年了,能力有限实在是说不过去。反而出现一个奇怪的现象,开关型能生产了不说,限压型的标称放电电流竟然一直高出国外著名品牌数倍。。。
厂家主编国标,建设部开了个不好的先例,而且,在规范再次修订时依然羞答答,仅仅在参编单位里加入几个设计单位了事。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 唉。。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-17 23:16:15 | 显示全部楼层
大环境不好所致。
一言难尽!
     
发表于 2010-12-17 23:26:52 | 显示全部楼层
其实,我们要求不高,规范之间协调好了就行了。
现在是:建设部内部的两本规范就没法统一;再加上质量监督局;气象局;地方气象局等;
设计规范、验收规范、检测规范、技术评价规范;
各地气象局审核时各有各的规定。
     
发表于 2010-12-17 23:27:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷若冰 于 2010-12-17 23:29 编辑

厂家主编国标 —————— 这个我是支持的,技术不是设计院一家的事情。。。。

还有,从经济上,厂家可以支持标准的制定,要不这么重要的一件事情,白干活不拿钱,谁愿意谁干去。。。。

现在设计院是知道技术的力量了,可是很有很多环节对此是漫不经心的。。。。

你不能说厂家技术力量不足的,我们这个专业,需要厂家大力支持的。。。。他们也是一线。。。。
     
发表于 2010-12-17 23:28:57 | 显示全部楼层
规范之间协调好了就行了。——————  哈哈哈哈,我觉得根本不可能。。。。。

就我们电气专业来说,多少本规范,涉及多少个行业。。。。。

把母规协调好就很不容易了。。。。
     
发表于 2010-12-17 23:32:41 | 显示全部楼层
回复 12# 冷若冰


    其后果是什么,知道吗?建设部还有什么规范是厂家编的?
     
发表于 2010-12-17 23:35:37 | 显示全部楼层
最早的应该是电子信息防雷规范吧。。。现在出来的规范,智能化这块的,不都是有厂家参与的嘛。。。。。

以前的规范都是设计院的同行编制的。。。。。。这个经费怎么办。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则